Тема: ПЛК110 и СМИ1

  1. #1
    Пользователь Аватар для Slimshady
    Регистрация
    20.12.2011
    Адрес
    Беларусь, г.Могилев
    Сообщений
    12

    По умолчанию ПЛК110 и СМИ1

    Ребята, помогите неумеке разобраться с ПЛК110 и СМИ1, точнее с их соединением через RS232 или RS485... а то начитался много вашей документации, и в голове сейчас каша стоит...

    Необходимо создать соеднение ПЛК110-60 и СМИ1 по RS-485.

    Задача: Изменение переменной PV в ПЛК через СМИ1, в пределах 0-5. Переменная PV входа CTU.

    Вот собственно что я там делал:

    ПЛК:
    Язык - LD.
    Цепь:
    SB1 => CTU => KL1
    SB2 = Reset CTU
    PV = PV CTU

    -Модуль Owen (Master) [Var]
    -RS-485-1[SLOT]
    -Float variable (Write) [Var] (Идент. узла=1)
    -PV AT %QD6.1.0:REAL; (* *) [CHANNEL (Q)]

    Параметры Float variable (Write):

    Address: 10
    Hash name: PV
    Index: 2
    Precision: 1

    СМИ1:

    Протокол: ОВЕН

    Настройки порта:

    RS-485
    Master
    Скорость обмена 9600
    Длина слова данных 8
    Контроль четности Отсутствует
    Количество стоп-бит 1
    Длина адреса 8
    Адрес прибора 16
    Задержка ответа 10

    RS-232
    Slave
    Скорость обмена 9600
    Длина слова данных 8
    Контроль четности Отсутствует
    Количество стоп-бит 1
    Длина адреса 8
    Адрес прибора 16
    Задержка ответа 10


    Экраны редактирования:

    Тип параметра: float
    min значение: 0
    max значение: 5
    Положение точки: 0
    Имя параметра: PV
    Текущее значение: 0

    Получатель:
    Адрес: 10
    Имя параметра: PV
    Линейный индекс:Да
    Лин.инд.получ.: 2
    Период опроса: 1:40

    Экраны отображения:

    Параметр отображения 1:
    Что отображается: Константа
    Значение константы: PV

    Параметр отображения 2:
    Что отображается: Знач. парам. редакт.
    Имя параметра: PV


    Плиз, укажите все мои ошибки, и лучше как должно быть правильно, что бы я знал в чём именно ошибки, и где я что не правильно понял...
    Надеюсь люди добрые найдуться). За ранее спасибо.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Slimshady; 24.02.2012 в 17:29.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Два мастера в сети не работают, один должен быть слэйв. А также PV не константа, лучше по моему переменная из сети, чтобы еще и читать из ПЛК. Флоат для счетчика не нужен , достаточно интежер(в ПЛК -ворд)

  3. #3
    Пользователь Аватар для Slimshady
    Регистрация
    20.12.2011
    Адрес
    Беларусь, г.Могилев
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    О, буду продолжать разбираться, приогромнейшее спасибо!

  4. #4
    Пользователь Аватар для Slimshady
    Регистрация
    20.12.2011
    Адрес
    Беларусь, г.Могилев
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Ммм... прочел ещё один мануал, в общем получилось.. спасибо за помощь
    Последний раз редактировалось Slimshady; 26.02.2012 в 22:31.

Похожие темы

  1. AC7 & СМИ1
    от Extremator в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 17:19
  2. сми1 и пм01
    от Rikz в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 13:36
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 15:07
  4. СМИ1+ПЛК150
    от DeMax в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 08:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •