Тема: Номера портов ПЛК73

  1. #1

    По умолчанию Номера портов ПЛК73

    Подскажите пожалуйста номера портов RS-1, RS-2 ПЛК73 с платой ПИ73-5 для SysLibCom/

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Как у 63-го только COM1 – RS485?
    Я правильно догадываюсь?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    209

    По умолчанию

    Попробовал открывать порты с 0-го по 6-й, открылись только com0 и com1.
    com0 - соответствует порту 1 на ПЛК
    ocm1 - НЕ соответствует порту 2 на ПЛК
    У меня сгорел порт? Кто нибудь пробовал подключать устройства к порту 2?
    Нигде не нашел информации по нумерации портов ПЛК73.
    Последний раз редактировалось Солнечный заяц; 06.06.2012 в 12:52.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Подтверждаю проблему с портом №2. Проблема не с его нумерацией (это всё таки COM1), а в том, что он не работает....Вернее работал, а после подключения ПР110 через ПР-МИ485 перестал. До этого порт точно работал. С ПР-МИ485 ничего не произошло. Судя по светодиоду на ПР-МИ, передача на 2 порту работает, но нет приема. Более точно посмотреть не могу - нет осциллографа. Подключил на 1 порт - работает. Проверял на втором комплекте - те же яйца. Обращаюсь к техподдержке: Новая ли проблема или есть решения? И самое главное: Что я сделал не так?

  5. #5

    По умолчанию

    Так все таки, когда можно ожидать ответа по поводу портов ПЛК73???
    Заодно, когда выйдут новые прошивки 63, 73 с устраненными ошибками? Не удобно, как пример, указывать адреса для всех переменных, если они не нужны.

  6. #6

    По умолчанию

    В последней прошивке ПЛК63 попробуйте поредактировать в меню параметр без адреса МОДБАС Узнаете много... интересного.

  7. #7

    По умолчанию

    Вы что имеете ввиду?
    Я говорю про редактирование параметра на самом контроллере с панели.

  8. #8

    По умолчанию

    Да нет, это реальная ошибка и ОВЕНу она известна. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?p=70841
    Только вот исправляют уже... почти год!!!
    63, 73 - совсем не любимые дети???

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Что-то от темы отходим....Неужели кроме меня и Солнечного Зайца никто не подключает периферию по RS485?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Ещё раз всё проверил. Прояснилась такая вещь: Порт RS2 (A1,B1) - работает в режиме мастер и в режиме слейв нормально. Порт RS1 (A2,B2) в режиме слейв отвечает только на адрес 16, в режиме мастер работать не хочет - предполагаю, что не переключается на прием. До того как перепрошил контроллер, вроде бы оба порта работали в режиме слейв и адрес менялся. Сейчас уже не могу это подтвердить.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ип320, номера регистров
    от drvlas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 05:19
  2. ип320 - динамические номера регистров
    от drvlas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 20:52
  3. открытие/настройка Com - портов
    от vligm в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 11:26
  4. Концентратор последовательных портов
    от Назаров Александр в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 16:23
  5. Путаница в отображении номера программы и номера шага
    от По самые по... в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 15:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •