  1. #31

    По умолчанию

    У меня ПИ73-4 и для RS485(RS1) адрес меняется в ветке RS1. Все работает, причем даже без перезагрузки. RS2 пока не смотрел, при наличии времени попробую глянуть на днях.
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 05.09.2012 в 09:26.

  2. #32

    По умолчанию

    Тестировалось на плате ПИ73-4:
    1. Мастером через билиотеки (SysLibCom) работает корректно по обоим портам;
    2. А вот Слейвом при настройке параметров через конфигурацию ПЛК (не с кнопок, а через CoDeSys) ситуация следующая:
    параметр "адрес устройства" для первого интерфейса (RS1) меняется из аналогичного параметра в RS2, а адрес для второго интерфейса (RS2) нигде не задается в конфигурации и постоянно равен 16 (зав. значение).

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Тестировалось на плате ПИ73-4:
    1. Мастером через билиотеки (SysLibCom) работает корректно по обоим портам;
    2. А вот Слейвом при настройке параметров через конфигурацию ПЛК (не с кнопок, а через CoDeSys) ситуация следующая:
    параметр "адрес устройства" для первого интерфейса (RS1) меняется из аналогичного параметра в RS2, а адрес для второго интерфейса (RS2) нигде не задается в конфигурации и постоянно равен 16 (зав. значение).
    Выходит, что на ПИ73-5 RS2 через SysLibCom не происходит переключения драйвера на прием? Эх жаль осциллографа нет, а то все точки над i сразу бы.... Господа инженеры техподдержки - напрягите программистов, пусть исправят. RS1 ведь отлично работает.

  4. #34

    По умолчанию

    Всем добрый день.
    Вот долгожданная прошивка, которая исправляет проблемы, описанные в данной ветке:
    http://www.owen.ru/catalog/72830689

    Исправлено:
    1)Путаница с нумерацией портов и заданием адреса из конфигурации.
    2)Работа через SysLibCom для RS2.

  5. #35

    Exclamation Устранение замечаний в ПЛК63/73

    Мы произвели ряд работ для устранения ошибок в ПЛК63/73.
    Результатом работы являются:
    1) новая прошивка для ПЛК73 версии 2.16
    2) новый Target-файл для ПЛК63/73 версии 2.01
    3) Модернизирована программа тиражирования

    Изменения:

    --------------------------------------------------------------------------------
    Прошивка 2.16 для ПЛК73:
    1) Исправлена путаница в интерфейсах контроллера при работе из конфигурации. Исправлено задание адресов для RS.
    2) Исправлена работа контроллера через библиотеку SysLibCom. При работе через данную библиотеку контроллер не принимал ответы от устройств по RS.

    --------------------------------------------------------------------------------
    Target 2.01 для ПЛК63:
    1) Исправлена галочка в конфигурационном меню "Разрешить изменение значения с передней панели".
    2) Исправлена галочка в конфигурационном меню "Разрешить изменение значения по сети".
    3) Добавлен вывод версии Target-файла.

    --------------------------------------------------------------------------------
    Target 2.01 для ПЛК73:
    1) Исправлена галочка в конфигурационном меню "Разрешить изменение значения с передней панели".
    2) Исправлена галочка в конфигурационном меню "Разрешить изменение значения по сети".
    3) Добавлен вывод версии Target-файла.
    4) Изменен диапазон адресов протокола Modbus для переменных типа IntP из SubMenu c 322-511 на 344-511 в связи с перекрытием зарезервированных адресов.
    5) Изменен диапазон адресов протокола Modbus для переменных типа Float из SubMenu c 82-286 на 90-286 в связи с перекрытием зарезервированных адресов.

    --------------------------------------------------------------------------------
    Программа тиражирования:
    Поддержка устройств:
    1) ПЛК63
    2) ПЛК73
    3) ТРМ132М
    4) ТРМ133М

    Данное ПО можно скачать тут:
    http://www.owen.ru/catalog/72830689
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 18.10.2012 в 11:29.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. ип320, номера регистров
    от drvlas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 05:19
  2. ип320 - динамические номера регистров
    от drvlas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 20:52
  3. открытие/настройка Com - портов
    от vligm в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 11:26
  4. Концентратор последовательных портов
    от Назаров Александр в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 16:23
  5. Путаница в отображении номера программы и номера шага
    от По самые по... в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1