Я начинающий пользователь скачал пример ПЛК100 + МДВВ RTU маски при запуске online/login ошибка Communication Error(#0):Logout Performed что это такое и как с этим бороться.
это означает, что codesys не смог установить связь с ПЛК по заданному интерфейсу с заданными параметрами связи. Необходимо:
1. в меню онлайн/параметры связи указать тот com-port, к которому производится подключение ПЛК (подробности в руководстве по эксплуатации на ПЛК)
2. проверить работоспособность сом-порта, проверить подключение линий связи.
Я пишу контрольную у меня нет контроллера под визуализацию. ПЛК 100 МДВВ это реально
не вложил поправляюсь
Доперло Simulation mode но возник вопрос как кнопку в визуализаии прикрутить к входу
МДВВ пример описывал выше. Благодарю за помощь
Write Values работает. Подробней рисую кнопку в Regular Element Configuration -> Colors-> Variables Change color->Input Tap variable или Toggle что туда только не вбивал не выходит
кнопку завязать со входом МДВВ у вас не выйдет. С выходом проще. Должна быть в проекте переменная типа Bool, которая воспринимает изменение кнопки. Вы заходите в tap variable, нажимаете F2 и в выпавшем списке находите эту самую переменную (то есть ту чать проекта, где она определена. Далее перобразование bool в то, что вам необходимо и передача этого на выход МДВВ.
смотрите пример.
xmpl.rar
Попробую благодарю Kirill за помощь