Тема: 24 Вольта на входах МДВВ

  1. #1

    По умолчанию 24 Вольта на входах МДВВ

    Добрый день!
    Задача такая: нужно с помощью OWEN PROCESS MANAGER фиксировать и видеть номер включенного насоса в котельной.
    В щите управления котельной информация о включенном насосе имеется в виде постоянного напряжения +24В.
    "Сухих контактов" нет.
    В OWEN PROCESS MANAGER имеется только один вид доступного прибора для этой цели : МДВВ.
    Вопрос: можно ли подавать на дискретные входы МДВВ 24 Вольта?
    Или данный модуль предназначен для приема сигналов только от "сухих" контактов?

  2. #2

    По умолчанию

    "Напрямую" 24В -нельзя.
    МВ110-224.16ДН+ MasterScada на 32 точки

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    "Напрямую" 24В -нельзя.
    МВ110-224.16ДН+ MasterScada на 32 точки
    Так я и думал...
    Мастер скада не пойдёт - программа существующая (ОРМ) проста и надёжна, люди уже обучены, просто хотелось добавить контроль включения насосов.

    Вопрос: а планируется ли в будущем добавление в ОРМ новых модулей ввода-вывода?

  4. #4

    По умолчанию

    а если воспользоваться реле с катушкой на 24 вольта? вот вам и будут сухие контакты

  5. #5

    По умолчанию

    12 реле ставить?
    Не вариант.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    12 реле ставить?
    Не вариант.
    ПР-110-24-12Д.8Р

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Молодца .ПР-110-24-12Д.8Р и ПР-Ми485
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8

    По умолчанию

    12 n-p-n транзисторов + 12 резисторов спасут отцов русской автоматики

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    ПР-110-24-12Д.8Р и ПР-Ми485
    ПР110-отличная вещь, но , полагаю для данной задачи будет избыточен. И ПР110+ПР-МИ485 дороже МВ110-16ДН

  10. #10

    По умолчанию

    ПР110 так же не присутствует в OPM

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. из 5 в 24 вольта?
    от rublikdimas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 10:52
  2. перемычки на входах плк-63
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 18:49
  3. опять про питание 24 вольта
    от Pasha_99 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 11:08
  4. О дискретных входах ПЛК 150
    от Павел_П в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 11:25
  5. ПЛК150 напряжение на дискретных входах
    от Long_spb в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 23:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •