Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 22

Тема: 24 Вольта на входах МДВВ

  1. #11

    По умолчанию

    Про транзисторы подумаем, вариант неплохой, только, ведь они не обеспечивают гальванической развязки по цепям питания. А в этом-то и проблема, как я понял, у МДВВ.
    Можно, в принципе, оптопары с n-p-n транзисторами на выходе попробовать.
    ПР-110 можно поставить, но как-то душа противится - такой прибор ставить для гальванической развязки цепей и обеспечения сухого контакта...
    Да и выходов не хватит - насосов 12 штук.

    А вопрос к разработчикам:
    Очень трудно ПР-110 добавить в OPM?
    У меня автоматика сигнализации насосов, так и так, на 2-х ПР-110 сделана, все сигналы управления всё равно через ПР-110 проходят.
    Если бы ПР-110 присутствовал в ОРМ, то осталось бы добавить ПР-МИ-485 - и всё. Даже МДВВ бы не потребовался.
    Я думаю, что, с расширением сферы применения ПР-110 (особенно теперь - после получения на него разрешения Ростехнадзора), данная проблема возникнет не только у меня...
    Последний раз редактировалось kolyan; 16.02.2012 в 12:02.

  2. #12

    По умолчанию

    Есть предположение, что работы с ОРМ - прекращены. Что в принципе понятно и правильно.

  3. #13

    По умолчанию

    А мне ОРМ нравится.
    По сравнению с Мастер Скада-очень быстро и удобно конфигурируется.
    Да и за 3 года - ни одного нарекания по ее работе...
    Жаль...

  4. #14
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    А когда будет присутствовать в ОРМ?
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А когда будет присутствовать в ОРМ?
    Aso говорит, что, вроде бы, работы по ОРМ свёрнуты...

  6. #16
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Aso говорит, что, вроде бы, работы по ОРМ свёрнуты...
    Слухи хорошо ,а официальный ответ лучше
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    ПР-МИ485 работает по Modbus только, а ОРМ Scada Owen по протоколу Овен

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Слухи хорошо ,а официальный ответ лучше
    По данному продукту сейчас работы не ведутся.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    А мне ОРМ нравится.
    По сравнению с Мастер Скада-очень быстро и удобно конфигурируется.
    Да и за 3 года - ни одного нарекания по ее работе...
    Жаль...
    посмотрите на симп лайт, на форуме есть ветка по ней, настраивается не сложней орм

  10. #20

    По умолчанию

    А ссылочку можно?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. из 5 в 24 вольта?
    от rublikdimas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 10:52
  2. перемычки на входах плк-63
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 18:49
  3. опять про питание 24 вольта
    от Pasha_99 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 11:08
  4. О дискретных входах ПЛК 150
    от Павел_П в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 11:25
  5. ПЛК150 напряжение на дискретных входах
    от Long_spb в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 23:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •