    Здравствуйте.

    Имеется оборудование OWEN:
    - ПЛК160-220.А-М
    - Панель ИП320

    Есть несколько вопросов:
    1. Есть ли возможность установить в «Конфигураторе ИП320» значения «Регистров» (редактируемых в панели) значением по умолчанию (чтобы при включении панели стояли не нули)?
    2. Как можно в среде CodeSys считать регистр через Modbus с ИП320 и если он, например, отличается от заданного, то записать в него нужное значение? Что-то вроде установки значения по умолчанию.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    1.Нет
    Жаль
    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    2.Сначала и/или после восстанавления связи писать. После - читать
    То есть использование поэлементов элемента "Universal Modbus device" с маркировкой "... state"? Я думал, что есть более красивое и профессиональное решение.

  3. #3
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    По поводу 1-го, я не был бы так категоричен.
    Нули получаются благодаря специфике загрузки ПЛК. Много раз об этом писали на форуме.
    В общем, чтобы нулей не было нужно в программе пользователя делать инициализацию переменных при старте. И все проблемы будут решены.

Похожие темы

  1. СИ8 как прочитать значения
    от Anton_Minsk в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 12:06
  2. Значения переменных bad
    от AndrRus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 01:37
  3. Значения на выходах
    от ПЕТЯ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 12:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •