Тема: Подключение МВ110-224.16ДН

  1. #1

    По умолчанию Подключение МВ110-224.16ДН

    Здравствуйте.

    Имеется оборудование OWEN:
    - ПЛК160-220.А-М
    - МВ110-224.16ДН
    - Кабели КС2 и КС4

    Модуль МВ110-224 рассчитан на =24В и ~220. По моим представлениям входные цепи в этом случае должны быть разными, т.е. работать разные схемы. Как указать модулю, что его хотят запитать от ~220В?
    Нужно ли что-то докупать, чтобы его сконфигурировать и подключить к ПЛК?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergei2 Посмотреть сообщение
    Как указать модулю, что его хотят запитать от ~220В?
    Нужно ли что-то докупать, чтобы его сконфигурировать и подключить к ПЛК?
    Отдельно модуль не надо настраивать на определенный вид питающего напряжения. Клеммы для 24В и 220В одни и те же.

    Удобнее было бы иметь преобразователь интерфейса RS485-USB(или COM)(например, АС4 или АС3-М) для первичного конфигурирования модуля.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Клеммы для 24В и 220В одни и те же.
    Как раз это и смущает. Не хотелось бы его испортить уже на этапе подключения.
    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Удобнее было бы иметь преобразователь интерфейса RS485-USB(или COM)(например, АС4 или АС3-М) для первичного конфигурирования модуля.
    Спасибо, будем заказывать.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Отдельно модуль не надо настраивать на определенный вид питающего напряжения. Клеммы для 24В и 220В одни и те же.
    Спасибо. Подключил =24В. Работает!

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Удобнее было бы иметь преобразователь интерфейса RS485-USB(или COM)(например, АС4 или АС3-М) для первичного конфигурирования модуля.
    Модуль имеет заводские настройки параметров соединения. Пусть не самые удачные, но зато сразу можно подключить модуль в систему Modbus и потестировать без предварительной конфигурации.
    Может быть эта информация кому-нибудь будет полезной.

Похожие темы

  1. МВ110-16ДН какой протокол выбрать
    от Vit74 в разделе Мх110
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 19:20
  2. ПЛК 100 и МВ110-16ДН Сброс счетчика
    от Malyshevsergey в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 11:45
  3. МВ110-16ДН и индикатор авария
    от kfvniiz в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 16:50
  4. ПЛК110-32 + ИП320 + МВ110-16ДН по ModbusRTU
    от Evlord в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 09:11
  5. МВ110-16ДН
    от S.A.D. в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 16:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •