Здравствуйте! Через Lectus к скаде было подключено 5 контроллеров ПЛК 100. Позже был добавлен еще один и начались проблемы: Два контроллера "соревнуются": если есть один то на другом пишется "Ошибка соединения" и наоборот. остальные контроллеры в работе, только эти по очереди меняются местами. Подключаюсь по Ethernet. Пинг с Windows проходит без проблем.

Выяснилось что эти два контроллера имеют один и тот же МАК адрес, хотя этого не должно быть!



Заменил один из контроллеров и все заработало. Вопрос к разработчикам как такое может быть?