При обмене по RS-232 не могу считать с ПЛК (слэйв) переменную.
Получается какая-то ерунда.
В чем причина? Кто-нибудь знает?
При обмене по RS-232 не могу считать с ПЛК (слэйв) переменную.
Получается какая-то ерунда.
В чем причина? Кто-нибудь знает?
Какого рода ерунда?
Тип переменной типизированный попробуйте установить.
Если можно со скриншетами и схему подключения приложите.
ерунда такая: задал переменную в ПЛК (см.файл), читаю эту переменную ОРС-сервером Лектус.
пишет - неправлтный формат ответа.
Запросил Лектус - они говорят, что проблема в Овне.
Можно получить распределение памяти в ПЛК-160 (как в описании для ПЛК-63)?
Ерунда другая. Ознакомьтесь пожалуйста с документом - Руководство по программированию (идет на диске с ПЛК).
Распределения памяти в ПЛК160 формируется автоматически, при добавлении переменных.
Ваша переменная должна отвечать при запросе регистра номер 0.
Никаких проблем не может быть в принципе, и формат при опросе регистра сложно перепутать...