Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ошибка соединения

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ошибка соединения

    Здравствуйте! Через Lectus к скаде было подключено 5 контроллеров ПЛК 100. Позже был добавлен еще один и начались проблемы: Два контроллера "соревнуются": если есть один то на другом пишется "Ошибка соединения" и наоборот. остальные контроллеры в работе, только эти по очереди меняются местами. Подключаюсь по Ethernet. Пинг с Windows проходит без проблем.

    Выяснилось что эти два контроллера имеют один и тот же МАК адрес, хотя этого не должно быть!



    Заменил один из контроллеров и все заработало. Вопрос к разработчикам как такое может быть?

  2. #2

    По умолчанию

    Приносим извинения за сложившуюся ситуацию. МАК можно поменять достаточно просто: с ПЛК получить файлик local_addres.dat и там изменить мак. Ну и залить обратно.
    Или прошить ПЛК (в диалоговом окне задав требуемый МАК). Программы прошивки доступны в соответствующих разделах на сайте.

Похожие темы

  1. ПЛК-150,проблема соединения по Ethernet
    от SERHY в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 09:30
  2. плк 150 проблема соединения
    от eigor_vl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 10:55
  3. трехпроводая схема соединения 2трм1
    от незарегистрированный в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 13:33
  4. укт38-щ4 нет соединения с компьютером
    от Strider в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 12:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •