Показано с 1 по 8 из 8

Тема: плк 100-24км слетела программа

  1. #1

    По умолчанию плк 100-24км слетела программа

    несколько месяцев работало без сбоев, последний раз включали установку в пятницу, сегодня включили - и увы
    вот лог гипер терминала
    Код:
    DATAFLASH initialized successful
    
    Welcome to the OWEN program loader 1.3
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    Checksum OK!
    local_status         =bLoad PLC core...
    Main oscilator clock=15998976
    Processor clock=179988480
    Master clock=59996160
    Waiting for check power...
    Power status OK
    at 20080004, s=16
    Initialization of Timer0 completed
    Module Id=1 found
    Module Id=2 found
    Module Id=3 found
    Module Id=100 found
    Module Id=101 found
    Module Id=102 found
    Module Id=110 found
    Module Id=103 found
    Module Id=104 found
    Module Id=200 found
    Module Id=2000 found
    Module Id=2050 found
    Module Id=2051 found
    Module Id=2052 found
    Module Id=2053 found
    Module Id=2054 found
    Module Id=2055 found
    Module Id=2056 found
    Module Id=2057 found
    Module Id=2058 found
    Module Id=2059 found
    Module Id=2060 found
    Module Id=2061 found
    Module Id=2062 found
    Module Id=2063 found
    Module Id=2064 found
    Module Id=2065 found
    Module Id=201 found
    Module Id=202 found
    Module Id=210 found
    Module Id=2100 found
    Module Id=211 found
    Module Id=250 found
    Module Id=302 found
    Module Id=303 found
    Module Id=450 found
    Module Id=451 found
    Module Id=452 found
    Module Id=500 found
    Module Id=502 found
    Module Id=504 found
    Module Id=550 found
    Module Id=600 found
    Module Id=601 found
    Module Id=602 found
    Module Id=650 found
    Module Id=221 found
    Module Id=300 found
    Module Id=560 found
    Module Id=561 found
    Module Id=400 found
    Module Id=402 found
    Module Id=401 found
    Initialization of Timer5 completed
    Initialization of Timer4 completed
    USB type code=0
    Version 2 detected
    Test Complited USB slot is present in PLC!!!
    Host is not connected
    Start init USB driver !!!
    Start init USB - Serial number OK.
    Initialization of USB device CDC completed
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for adress 77 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #0 OK!
    Check for adress 72 ...FAILED!
    Check for adress 4 ...DEVICE FOUND!
    PIC lower initialized!
    Check for adress 3 ...DEVICE FOUND!
    PIC upper initialized!
    at 2008003c, s=4
    at 20080044, s=4
    Read Flash: .at 2008004c, s=4
    at 20080054, s=4
    ..................at 2008005c, s=4
    ................................................................................
    ..
    DATAFLASH READ OK
    
    Flash read takes 3489 ms
    Start mounting FFS
    Flash check takes 2736 ms
    It is 2 bad blocks
    Mounting of FFS completed!
    Mounting takes 1557 ms
    Total size of filesystem is 3145728 bytes
    It is 5829 blocks
    It is 313 used blocks
    It is 2 bad blocks
    Maximum wear level is 548 times
    
    Reset status information.......................
    PLC was reset by reset button!
    
    Last run module Id   =-1
    Last post module Id  =-1
    Total control code   =18
    Max cache utilisation =6
    local_status         =b
    run_level            =1
    Run levels stack: ff ff ff ff ff  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    ................................................
    Slave Retain loaded
    at 200800ac, s=28
    PLC model MODEL PLC 100
    Binary  VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:31:08 Apr 28 2011
    MAC 6A:77:00:00:5B:BA
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    No DAC
    PIC lower version is 0a
    
    Loading PLC core completed!
    
    Start CoDeSys initialization secuence
    Initialization of USB device CDC completed
    Special cable detected...
    Switch top RS to CoDeSys mode...
    прошил заново, вроде работает.
    смущают 2 бэд блока. это ли причина?

  2. #2

    По умолчанию

    А прошивали с форматированием?
    Если без, то они ни куда не денутся.
    Если с форматированием, то значит как минимум два блока на Flash уже поплыли.

    Попробуйте на Flash загрузить несколько файлов по 500 Кв. Если число блоков начнет расти, то в СЦ, менять flash, она исчерпала ресурс или вышла из строя.

  3. #3

    По умолчанию

    неправильно выразился. контроллер работал, слетела пользовательская программа, залил по новой программу. не перепрошивал сам контроллер. за бэдами понаблюдаю.

  4. #4

    По умолчанию

    BAD блоки - не страшно, тем более два. Они могут возникать при неправильно созданном архиве, чтении\записи с Flash и т.д.
    А вот почему программа слетела - вопрос.
    Можно подробности, все условия работы и пр. на plc@owen.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Если проблемы при загрузке после нормальной компиляции, то заводской сброс в помощь.
    Или перепрошивка.
    Такое бывает.

  6. #6

    По умолчанию

    проблема не при загрузке программы в контроллер. после покупки перепрошил его на 2.14, какое-то время отлаживал прогу на нем, несколько раз делал загрузочный проект. проблем вроде не было. наконец-таки сдал. установка работает почти каждый день в течении смены или меньше. проходит пара месяцев - зовут посмотреть почему не работает... а там пусто.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Тут недавно писали, что 2.10.9- стабильнее.

  8. #8

    По умолчанию

    к сожалению экспериментировать с прошивками нет времени

Похожие темы

  1. программа для ас-2
    от tvv7-7-7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 10:34
  2. слетела связь с пр110! как лечить?
    от Алекс111 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 11:16
  3. Проблемы ПЛК 100-24КМ
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 12:16
  4. Глюки - на Plc150 "слетела" программа.
    от Nik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 05:34
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 12:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •