Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: ПЛК154 и термосопротивление

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2012
    Адрес
    Апшеронск
    Сообщений
    6

    По умолчанию ПЛК154 и термосопротивление

    Здравствуйте. Начну с того что я только начинаю. Прочитал как и положено материал по визуализации, первым шагам и руководство CodeSys. Теперь перехожу непосредственно к практике. Первое что хочу, это элементарно сделать визуальное наблюдение температуры(с течением времени она конечно же будет меняться от все сторонних факторов).
    1. В конфигураторе ПЛК в качестве входного сигнала используется термосопротивление r426_1000
    2. В визуальной форме использую стрелочное отображение(сдесь вопрос: какую переменную ввода мне использовать в парамметрах "объекта"?)
    3. И что не посредственно заносить в окно "PRG-ST"?

  2. #2

    По умолчанию

    Я думаю Вы что то путаете...
    1. какой у Вас тип датчика?
    2. какое значение Вы видите в конфигурации ПЛК?
    3. необходимо завести переменную, значение которой Вы и будете отображать на визуализации. Про визуализацию рекомендую почитать отдельно - там есть на что внимание обратить.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2012
    Адрес
    Апшеронск
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    1. Тип датчика - ТСМ50М
    2.
    3. Переменную в визуалязации как я понимаю заносить надо сюда


    Задание переменной в "PRG-ST" , не ясно как определить адрес переменной
    Изображения Изображения

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2010kira2010 Посмотреть сообщение
    Задание переменной в "PRG-ST" , не ясно как определить адрес переменной
    красота)
    программа пишется в нижней половине окна
    адрес переменной берете в конфигурации плк, ваша первая картинка, %id3.0
    Последний раз редактировалось swerder; 13.02.2012 в 10:11.

  5. #5

    По умолчанию

    PRG-ST - это указание на каком языке написана основная программа - PLC_PRG.

    В верхней части производится определение переменных.
    В нижней части пишется программа.

    После того, как Вы настроили Конфигурацию ПЛК и запустили контроллер на исполнение - Вы можете посмотреть в самой же конфигурации измеряемое значение.

    Для того, чтобы на визуализации отображать значение переменно надо поименовать переменную (дать ей имя).
    Делается это либо в конфигурации ПЛК либо в программе, с указанием адреса в конфигурации - о чем писал swerder.

    Для отображения, в визуализации, вводите в поле параметр - имя переменной с соответствующим индексом %s или %f.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2012
    Адрес
    Апшеронск
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Я вас прошу, пожалуйста покажите пример основной программы с заданной переменной, которой присвоен адрес.

  7. #7

    По умолчанию

    var
    perem: real;
    end_var
    ____________
    perem := %id3.0;
    (* далее можно использовать perem как душе угодно, например ввести в окошко настроек элемента визуализации *)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    var
    perem: real;
    end_var
    ____________
    perem := %id3.0;
    (* далее можно использовать perem как душе угодно, например ввести в окошко настроек элемента визуализации *)
    Я бы таки рекомендовал так:

    var
    perem AT %ID3.0 : real;
    end_var
    ____________
    perem;


  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2012
    Адрес
    Апшеронск
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Что то совсем странно, в конфигураторе ПЛК, согласно документации PLC_Configuration_OWEN.pdf(устанавливал необходимые значения), вместо значения получаю знаки вопроса ???


    И при подключении к ПЛК выдаёт: #3001:2000.1.6 1:17:53 #12 Power Up
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 12.JPG (13.7 Кб, Просмотров: 43)

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2010kira2010 Посмотреть сообщение
    в конфигураторе ПЛК вместо значения получаю знаки вопроса ???
    таргет совпадает с контроллером?
    Цитата Сообщение от 2010kira2010 Посмотреть сообщение
    И при подключении к ПЛК выдаёт: #3001:2000.1.6 1:17:53 #12 Power Up
    это время включения / подачи питания на плк

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК154+ОРС
    от Никола Казанский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 11:50
  2. Проблема с ПЛК154
    от Андрей Р в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 10:44
  3. плк154 и перезагрузка
    от Барон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 11:27
  4. ШИМ с ПЛК154
    от oognueh в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 10:40
  5. плк154-220-u-l
    от Василий Куц в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 10:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •