Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ТРМ-251. Определение параметров P.Stp черезOPC

  1. #1

    По умолчанию ТРМ-251. Определение параметров P.Stp черезOPC

    День добрый! Есть ТРМ-251 Щ1-ИРР. При подключении его к скаде через OPC сервер (ОРС Овен для приборов с интерфейсом RS-485 и протоколом Овен) данные параметра P.Stp (Выходная мощность в режиме СТОП) получаются какие-то непонятные. Если в конфигураторе задается 0, то в ОРС читается 16. Задаю 5, в ОРС читается 4146. С остальными данными вроде все понятно. Может я как-то неправильно интерпретирую полученные данные? Помогите разобраться!

  2. #2

    По умолчанию

    Исходя из приведенных данных, можно сделать предположение, что по какой-то причине в один из разрядов добавляется единица:

    0 -> 16 = 10000
    5 -> 4146 = 1000000110010

    Если удалим эту единичку, то получим: 0 и 110010 соответственно. Эти значения и являются искомыми 0 и 50 (естественно, с учетом сдвига точки).

    Поэтому, для получения искомого значения, предлагается вычитать либо 16, либо 4096 из полученного значения и делить на 10.

    P.S. Спасибо аперманентному греку.
    Последний раз редактировалось S5una-Киселек; 05.06.2013 в 10:57. Причина: S5una-Киселек
    С детства за Na'Vi!

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от S5una-Киселек Посмотреть сообщение
    Исходя из приведенных данных, можно сделать предположение, что по какой-то причине в один из разрядов добавляется единица:

    0 -> 16 = 10000
    5 -> 4146 = 1000000110010

    Если удалим эту единичку, то получим: 0 и 110010 соответственно. Эти значения и являются искомыми 0 и 50 (естественно, с учетом сдвига точки).

    Поэтому, для получения искомого значения, предлагается вычитать либо 16, либо 4096 из полученного значения и делить на 10.

    P.S. Спасибо аперманентному греку.
    Спасибо за идею. Порыв в этом направлении обнаружилось, что это ОРС передает и отображает эту переменную в формате "Знаковое число с односторонней десятичной точкой" по сути не расшифровывая. Мне кажется, что это баг разработчиков ОРС. Остальные параметры они вроде передают нормально.

Похожие темы

  1. ТРМ-251
    от taruska в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.06.2020, 16:00
  2. трм 251
    от петр3660 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 16:31
  3. Настройка ТРМ 251
    от Сергей Н в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 14:20
  4. трм-251
    от петр3660 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 18:21
  5. трм 251
    от Лукьянов Василий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 12:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •