Вопрос по ТТР HD-4022.10U
Здравствуйте, В тех. характеристиках на ТТР HD-4022.10U написано: Состояние реле при обрыве либо отсутствии входного сигнала - "включено с номинальным напряжением питания", т.е. при 0v на входе - на выходе 220v ? И какое напряжение в этом случае нужно подать на вход чтобы получить 10v на выходе - 0,1v или ... сколько?
-
-
Если речь идет о информации на странице описания по след. ссылке http://www.kippribor.ru/?id=412 то там действительно была ошибка в таблице характеристик и в параметре "Состояние реле при обрыве либо отсутствии входного сигнала" для реле серии HD-xx22.10U должно быть указано "При включении допускается импульс номинального напряжения, далее включено с минимальным напряжением питания."
-
Вот теперь полная ясность. Спасибо за ответ.