    Доброго времени суток, уважаемые специалисты. Предполагается, что в диспетчерской на панели будет отображаться состояние работы 4-ех КНС. Само управление каждой КНС будет реализовано на ПР 110. Подскажите возможно ли собрать схему, как указано на рисунке? Необходимо ли наличие статического IP ?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Рисунок1.jpg 
Просмотров:	282 
Размер:	68.7 Кб 
ID:	5528
    Последний раз редактировалось DENIS_NAUM; 07.02.2012 в 15:52.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Еще плюс ПЛК100, например. Или СПК207 вместо ИП320

  3. #3

    По умолчанию

    Необходим ПЛК - панель не умеет "дозваниваться".

  4. #4

    По умолчанию

    Я насколько понял, это решение применимо при проводном подключении (без участия модемов)?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    приведенная схема не рабочая.

    На диспетчерском пункте удобнее ставить компьютер.
    кроме того, задайтесь вопросом, как часто вы будете опрашивать объекты?
    А если авария? Как ПР сообщит о превышении максимального уровня например или о затоплении?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    На диспетчерском пункте удобнее ставить компьютер.
    Компьютер нужен для более серьезных проектов. В нашем случае управлять каждой КНС не надо. Только получать состояние входов и выходов ПР.
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    кроме того, задайтесь вопросом, как часто вы будете опрашивать объекты?
    Не чаще чем раз в 5 минут.
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    А если авария? Как ПР сообщит о превышении максимального уровня например или о затоплении?
    Уровень будут отслеживать буйки установленные на разных высотах. Они подключаются к входам ПР, по ним будет организовано включение насосов перекачки силами самого ПР. По поводу передачи АВАРИИ и ЗАТОПЛЕНИЯ вот что написано на сайте:
    Модуль интерфейсный ПР-МИ485 позволяет производить подключение программируемого реле ПР110 к сети RS-485. Такая связка позволяет опрашивать состояния входов ПР110 и управлять дискретными выходами прибора. Кроме того имеется возможность считывать и изменять состояние 64-х внутренних переменных. Таким образом, появляется возможность контролировать состояния внутренних переменных, отслеживать выполнение алгоритма, а так же удаленно менять уставки, переключать режимы и т.п.

    Например, пользователь может подключить панель оператора ИП320 и вывести на нее всю необходимую информацию.


    Имеется в виду что панель подключается только к одному ПР или нескольким? Подключение выполняется только проводом, либо можно использовать GSM/GPRS модем?
    Хочу нормально разобраться, ибо не исключено использование этого оборудования и на других проектах.

    P.S.: Установка контроллера нецелесообразна по экономическим и эксплуатационным соображениям.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    со всеми.
    Без ПЛК только проводом.
    Последний раз редактировалось lara197a; 07.02.2012 в 17:30.

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо. Теперь все понятно.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Сори,я описался исправил

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Сори,я описался

    .

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление работой вентиляторов
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 21:39
  2. шкаф управления работой насосов
    от анатолийам в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 14:52
  3. Подключение четырех ПЛК 150 в сеть
    от Alex A Pap в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 14:14
  4. Схема тиристорного управления
    от hitkliv в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 12:01
  5. проблема с работой МДВВ
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 11:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •