Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Как программно реализовать это?

  1. #1

    Exclamation Как программно реализовать это?

    Доброго времени суток!
    Недавно купил ПЛК150-220-А-М. Необходима помощь начинающему
    в выполнении следующей задачи:
    К ПЛК подключен тепературный датчик и выход на канальный вентилятор вытяжки.
    Необходимо чтобы с 08:00 до 15:00 при температуре на датчике 24 градуса включалась вытяжка, а при
    23,5 градуса выключалась. С 15:00 до 08:00 при температуре на датчике 26 гр. вытяжка включалась, а при
    24 гр. выключалась. Как программно реализовать это?
    Никак не могу разобраться как сделать привязку к времени ПЛК. Прошу конкретных примеров на языках программирования Codesys. За ранее благодарю!

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    в поиске наберите oscat, некоторое время назад обсуждалось как получать расписание взависимости от времени суток

  3. #3

    По умолчанию

    Может дадите ссылку, а то у меня вылезает куча тем, в которых не могу разобраться, я совсем ещё начинающий...

  4. #4

    По умолчанию Мой вариант

    Цитата Сообщение от lava_02 Посмотреть сообщение
    Может дадите ссылку, а то у меня вылезает куча тем, в которых не могу разобраться, я совсем ещё начинающий...
    Посмотри http://www.owen.ru/forum/showthread....F0%E0%E2%E8%EB должно помоч :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  5. #5

    По умолчанию

    На самом деле не очень помогло потому что не очень пока to во всём этом разбираюсь. Дайте пожалуйста пример одной командной строки. Предположим включение в 12:00, выключение в 15:00...

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    из oscat.de basic
    HOUR_OF_DT(DT#2008-6-6-10:22:20) = 10

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lava_02 Посмотреть сообщение
    На самом деле не очень помогло потому что не очень пока to во всём этом разбираюсь. Дайте пожалуйста пример одной командной строки. Предположим включение в 12:00, выключение в 15:00...
    Во вложении пример включения первого релейного выхода ПЛК150. Таргет 2.10
    Вложения Вложения
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо! Попробую разобраться!

Похожие темы

  1. Как реализовать T-триггер в CoDeSys?
    от Литрович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:10
  2. Как реализовать ?!!
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 09:46
  3. как реализовать сигнализацию
    от fuzzy_l в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 12:29
  4. вопрос новичка. насколько просто реализовать?
    от Ghost444 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 01:31
  5. температура в дымоходе - как реализовать?
    от grig в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 21:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •