Показано с 1 по 3 из 3

Тема: МСД100 Modbus Slave

  1. #1

    По умолчанию МСД100 Modbus Slave

    В документации нигде не нашел номера регистров для считывания текущих показаний по каналам.
    Modbus RTU, команда 04, формат single float, регистры 0, 3, 6 и т.д. для каналов 1, 2, 3, ...

    Для примера вложил конфигурацию Лектуса на 1-3 канал
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Александр_; 02.02.2012 в 17:00.

  2. #2

    По умолчанию

    МСД100 в ModBus RTU работает только в режиме Мастер. Режима Slave нет. Есть только режим SPY (прослушка), но она только в режиме ОВЕН. Очень досадное ограничение, вынуждает делать полумеры.

  3. #3

    По умолчанию

    Чтобы не делать полумеров создан прибор МСД200, который идет на замену МСД100