Тема: Нет параметра МУ110-16р

  1. #1

    По умолчанию Нет параметра МУ110-16р

    Нет параметра МУ110-16р, при подключенни конфигуратором отсутсвует параметр выбора протокола "Prot" в старой версии конфигуратора она есть только при попытке записать "Modbus RTU" выдает чтото типа - "Ненайден дескриптор", в новом конфигураторе что выложен етот параметр отсутсвует. Как установить обмен по "Modbus RTU"?
    Последний раз редактировалось saniyo; 03.02.2012 в 22:39.

  2. #2

    По умолчанию

    На сколько я помню - это модуль с автоматическим определением протокола обмена. Что говорит об этом РЭ на прибор?

  3. #3

    По умолчанию

    В версии прошивки 2.01 для модуля МУ110-224.16Р реализовано автоопределение протокола (поэтому в последних версиях конфигуратора данный параметр для этого прибора скрыт). Версию ПО Вы можете посмотреть в конфигураторе.
    Если версия прошивки ниже, чем 2.01 Вы можете прошить до 2.01 по RS485