Тема: Загрузка ПЛК

  1. #1

    По умолчанию Загрузка ПЛК

    CoDeSys подключается к ПЛК (хоть через Ethernet, хоть через RS232 или Debug-RS232). Если без загрузки проекта, то вроде все нормально. Но при попытке загрузить - отображается окно "Полная загрузка 0 из 63456", гаснет индикатор работа, через секунд 7 загорается, отображается "Ошибка подключения 0#". Такая же картина при попытке выполнить заводской сброс. Как лечиться ?!

  2. #2

    По умолчанию

    Вот лог-файл Gateway Server'а
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Log.zip (522 байт, Просмотров: 10)

  3. #3

    По умолчанию

    Попробуйте CoDeSys 2.3.9.32 поставить, там вроде этот баг почти устранен. Если не спасет ковыряте в сторону увеличения таймаута.
    До этого я еще использовал такой метод (когда проекты очень большие): При подключении отказываемся от заливки проекта, и создаем сразу загрузочный проект, потом кнопка Reset контроллера.
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 01.02.2012 в 21:48.

  4. #4

    По умолчанию

    Делать проект загрузочным опасно - если не пойдет, придется заводской сброс делать, а это пустой контроллер на действующем оборудовании - ЖОПА!!!! А где раздобыть 2.3.9.32 ?

  5. #5

    По умолчанию

    отлаживать задачу на действующем оборудовании мне не нравится))) пустой контроллер хоть не включит ничего лишнего совсем не вовремя!
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 02.02.2012 в 10:27.

  6. #6

    По умолчанию

    Согласен! 2.3.9.32 нашел - буду пробовать. Всем спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    2.3.9.32 не помог - Все сил больше нет! Снимаем ПЛК110-60 от фирмы ОВЕН и в печку - ставим V570 от Unitronics!

  8. #8

    По умолчанию

    V570 от Unitronics!
    Цитата:
    "Самым главным достоинством данного контроллера является его соотношение цена/функционал – 445 евро с НДС".

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nalnik Посмотреть сообщение
    V570 от Unitronics!
    Цитата:
    "Самым главным достоинством данного контроллера является его соотношение цена/функционал – 445 евро с НДС".
    Эта красивая игрушка стоит больше 1000 €, а ее система программирования CoDeSys в подметки не годится.
    Последний раз редактировалось IVM; 02.02.2012 в 18:31.

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,247

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    CoDeSys подключается к ПЛК (хоть через Ethernet, хоть через RS232 или Debug-RS232). Если без загрузки проекта, то вроде все нормально. Но при попытке загрузить - отображается окно "Полная загрузка 0 из 63456", гаснет индикатор работа, через секунд 7 загорается, отображается "Ошибка подключения 0#". Такая же картина при попытке выполнить заводской сброс. Как лечиться ?!
    Так стразу и в топку.
    Если без загрузки получается подключиться online, то нет необходимости делать загрузочный проект, сразу переходите к сбросу. Попытайтесь сперва залить пустой проект, если это пройдет то можно и свой проект загрузить, если следущая загрузка снова не пойдет, значит надо свой проект править

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. загрузка программы
    от приборист в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 00:53
  2. загрузка ПЛК 110
    от SStas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:14
  3. Загрузка процессора ПЛК-100
    от Сергей Борисович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 11:05
  4. загрузка плк??
    от GAD в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 11:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •