Тема: ПР110 в качестве тахоиндикатора?

  1. #1

    По умолчанию ПР110 в качестве тахоиндикатора?

    есть такая штука, ЕС-вентилятор, у него есть таховыход, мне нужна простая вещь - сигнал что вентилятор крутится. соблазнительно заюзать ПР110. вопрос по временам для DI. ничего не нашел. ткните носом плз.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    по входу ,если простая прога ,то максимум 500гц.А реле наличия импульсов уже реализовывались на ПР.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    по входу ,если простая прога ,то максимум 500гц.А реле наличия импульсов уже реализовывались на ПР.
    благодарю!
    есть пример программы?
    и еще вопросик, если не трудно, каков "программный тик" ПР110?, хотяп +/- полкилометра
    Последний раз редактировалось LordN; 09.06.2011 в 05:55.

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Не знаю время тика ,но проект с 1 инвертором имеет цикл 3мс,примерно.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    Период опроса дискретных входов - 1мс (по прерыванию от внутреннего таймера). С такой частотой значение состояния д/входов переносится во внутреннюю память.
    Опрос программой пользователя (изъятие из внутренней памяти) осуществляется в цикле ПР110, частота опроса зависит от сложности программы.
    Приблизительный цикл ПР110 на простой программе от 1 до 20 мс (-это для понимания порядка).
    Последний раз редактировалось Евстигнеев Максим; 09.06.2011 в 08:09.

  6. #6

    По умолчанию

    таким образом что мы имеем:
    на пр110-24 стоит програмный фильтр на вход 20 мс. с ним он нормально воспринимает сигналы с частотой 50 гц. если его выключить то без ошибок работает на частоте 150 гц, а на частоте 200 гц с 10% ошибок.

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    таким образом что мы имеем:
    на пр110-24 стоит програмный фильтр на вход 20 мс. с ним он нормально воспринимает сигналы с частотой 50 гц. если его выключить то без ошибок работает на частоте 150 гц, а на частоте 200 гц с 10% ошибок.
    ПР110 -24 работает по входам на постоянке и время фильтрации можно поставить 1мс ,то макс частота с учетом цикла ПР будет герц 300 ,при сложной программе частота снижается ,иначе будут терятся импульсы.Хотя если вам нужно просто знать что крутится или стоит вентилятор потеря импульсов на высокой частоте не важна.
    Последний раз редактировалось rovki; 09.06.2011 в 14:48.
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евстигнеев Максим Посмотреть сообщение
    Период опроса дискретных входов - 1мс (по прерыванию от внутреннего таймера). С такой частотой значение состояния д/входов переносится во внутреннюю память.
    Опрос программой пользователя (изъятие из внутренней памяти) осуществляется в цикле ПР110, частота опроса зависит от сложности программы.
    Приблизительный цикл ПР110 на простой программе от 1 до 20 мс (-это для понимания порядка).
    если я понял правильно:
    тик опроса DI около 1мс, независит ни от чего.
    тик программы 20мс, зависит от программы.
    вот попал импульс в память.
    и теперь вопрос:
    он там лежит пока его не прочитает программа, т.е. 20мс, или до следующей записи состояния входов, т.е. 1мс?

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    По таймеру(прерыванию) пишется в память ,в цикле ПР(программа пользователя( читается - следует из слов Максима.Другими словами если изменяются значения на входах чаще чем их опращивает программа пользователя (цикл ПР) ,то они теряются .
    Последний раз редактировалось rovki; 09.06.2011 в 20:23.
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    Точнее не "теряются", а "обновляются".
    Еще, чтобы Вы понимали, есть аппаратная задержка на дискретных входах. Просто не надо про нее забывать. В целом всё это и даёт частоту, о которой и говорил Анатолий, - порядка нескольких сотен Герц.