Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ПЛК110+5 МВ110-8А+СП270+SCADA

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110+5 МВ110-8А+СП270+SCADA

    Вобщем поступила команда разработать и внедрить систему на 3 турбогенератора 6МВт. Возник вопрос по сети , ПЛК110 со скадой планирую по етхернету, панельку хотелось бы по 485 , а модули на 232посадить. Но прочитал в инструкции что модули только на 485 Тоесть выходит что так не выходит ? прийдеться модули вешать на 485-ый , а панель 232-ым , но уже с ограничением до 20м или ставить преобразователь ?
    Последний раз редактировалось Grafik; 01.02.2012 в 00:22.

  2. #2

    По умолчанию

    Да и еще вопросик.. что надежней Trace Mode ? или Master scada ? Все время ставили ТМ , но он как-то не радовал надежностью...

  3. #3

    По умолчанию

    1. Возьмите ПЛК110-30 или ПЛК110-60. У них помимо RS-232 есть ДВА RS-485...
    2. Сложно говорить о надежности SCADA систем. Считаю, что здесь основопологающие факторы - удобство Вашей работы с SCADA системой и Ваш же опыт.

    Не нравится TM - скачайте с сайта MasterSCADA на 32 точки (бесплатную версию), или полную с ограничением времени работы, и попробуйте.

    OPC сервер рекомендую либо CoDeSys-овский, либо если переменных много - Lectus.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2006
    Адрес
    Нижний
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Grafik Посмотреть сообщение
    Вобщем поступила команда разработать и внедрить систему на 3 турбогенератора 6МВт. Возник вопрос по сети , ПЛК110 со скадой планирую по етхернету, панельку хотелось бы по 485 , а модули на 232посадить. Но прочитал в инструкции что модули только на 485 Тоесть выходит что так не выходит ? прийдеться модули вешать на 485-ый , а панель 232-ым , но уже с ограничением до 20м или ставить преобразователь ?
    А что мешает и модули и панель посадить на 485-ый? Всего скорее ничего

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Grafik Посмотреть сообщение
    Да и еще вопросик.. что надежней Trace Mode ? или Master scada ? Все время ставили ТМ , но он как-то не радовал надежностью...
    MasterSCADA успешно работает в похожей конфигурации оборудования.
    Проблемы могут возникать только с ОРС сервером Codesys. Здесь вам уже правильно посоветовали использовать OPC на Modbus TCP - Lectus или MasterOPC.
    Можете скачать с нашего ftp полнофункциональную Demo версию MasterSCADA и попробовать.
    Если возникнут вопросы - обращайтесь в соответствующий раздел форума, либо на почту техподдержку - поможем.
    Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr Посмотреть сообщение
    А что мешает и модули и панель посадить на 485-ый? Всего скорее ничего
    Да не охота как-то в одну сеть с модулями еще и панель садить , черт знает что выйдет.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    1. Возьмите ПЛК110-30 или ПЛК110-60. У них помимо RS-232 есть ДВА RS-485...
    Спасибо ! а то я глянул 110-32 а там один 485-ый , думал так и на всей линейки

  8. #8

    По умолчанию

    Кстати может тоже подскажите хочу реализовать все на постоянке 24 в , тоесть как есть на ТЕЦ оперативка =220 , через импульсный бп я добьюсь =24 в. Но есть проблемка , нужно поставить 3 ТРМа одноканальных . А им только переменку подавай Я выход нашел , ставить приборы турбоконтроля , но хотелось чтоб и трмчики питались постоянкой.

Похожие темы

  1. ПЛК110-32 + МВ110-8АС
    от myles в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 10:15
  2. построение сети ПЛК110-СП270-МВ110.24-МВА8 (5 шт.)
    от Роман Журавлев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 09:09
  3. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29
  4. плк110+мв110 обработка данных
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 16:45
  5. ПЛК110+15 модулей МВ110 по RS485
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •