Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ПЛК100 и ARP-spoofing

  1. #1

    По умолчанию ПЛК100 и ARP-spoofing

    Имеется два десятка ПЛК100. Все подключены к технологической сети Ethernet, по которой осуществляется их прошивка и отладка. Каждый ПЛК собирает данные с УСО через порт-485 и передает в диспетчерскую по 232 через АС-3. Всё работает нормально.
    Подключаю к этой сети два чистых ПЛК. Один делаю мастером, который по ModbusTCP, раз в секунду, пишет показания своего счётчика во второй ПЛК (который сделан слейвом с одним модбас-регистром для записи). Открываю 2 кодесиса. В одном отладка проекта первого ПЛК, в другом - второго.
    Минут 5 - 10 всё работает - во втором ПЛК счётчик "тикает".
    Потом что-то происходит и связь кодесиса со вторым ПЛК рвётся. Первый, при этом, начинает массированную DoS атаку ARP запросами, пытаясь выяснить МАС-адрес второго. За 30 секунд посылается почти 400 тысяч (!!!) запросов (имеется 30-ти МБ лог-файл).
    В результате, из всего сетевого оборудования в технологической сети, только ПЛК не выдерживают этой атаки. Их сетевой интерфейс "ложится", хотя они продолжают работать и передавать данные в диспетчерскую по последовательным интерфейсам. Лечтся это только отключением питания каждого ПЛК (!!!). При этом, у некоторых ПЛК, интерфейс начинает работать сразу после перехода на аккумуляторное питание.

    Случай не единичный - проверял это несколько раз. Повторяется стабильно.

    Проблема, конечно, не в том что связь теряется и ложится интерфейс. Проблема заключается в поведении первого ПЛК. Что бы ни случилось, он никоим образом не должен так часто (раз в ~100 мкс) слать сетевые запросы!

    Хотелось бы услышать мнения спецов на эту тему.

  2. #2

    По умолчанию

    1. Это конкретный ПЛК или любой в этом режиме?
    2. Нужны логи сети, программы на ПЛК и пр. информация.
    3. Версии прошивок и логи с ПЛК.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте, Slev.
    Проблема с Modbus TCP актуальна на прошивках 2.14.0, периодически теряется связь.
    Проблему, которая описана у вас, нам повторить не удалось.
    Подключали снифер Eternet wireshark-win32-1.6.5, там все в порядке.
    Очень хотелось бы получить информацию, которую вас просил выслать Владислав Филоненко.
    Если данная проблема актуальна, то вышлите все данные на мою почту A.prikhodko@owen.ru.

Похожие темы

  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •