Показано с 1 по 6 из 6

Тема: подключение входов и выходов контроллера ПЛК-110-60-РМ

  1. #1

    По умолчанию подключение входов и выходов контроллера ПЛК-110-60-РМ

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста на какое максимальное расстояние можно отнести элементы управления (кнопки), (подключение входов) и элементы сигнализации (светодиодные лампочки), (подключение выходов) от контроллера при медных проводниках сечением 0,75 мм2. при источнике тока 24в встроенного в сам контроллер при нагрузке лампочек 5мА 5 (шт). То-есть какой длинны может быть провод соединяющий кнопки и лампочки с контроллером.
    И подскажите каков механический ресурс реле выходов при нагрузке менее 50% на реле, в инструкции сказано 500 000 раз, а на самом деле?
    Заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Точно метраж не мерял, но кнопки со светодиодами уносил на расстояния 100-120м по витой паре, а там сечение по моему 0,21мм2. А вообще посчитайте, в инструкции по идее должно быть указано минимальное напряжение срабатывания входа.

  3. #3

    По умолчанию

    Проблема только в том, что там очень слаботочный вход, соответственно если утащить далеко по цеху, где полно мощных помех то кнопки могут сами собой начать нажиматься. А если помех нет то наверно очень далеко можно утащить. Но правильнее тащить панель по RS485.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexandr85 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста на какое максимальное расстояние можно отнести элементы управления (кнопки), (подключение входов) и элементы сигнализации (светодиодные лампочки), (подключение выходов) от контроллера при медных проводниках сечением 0,75 мм2. при источнике тока 24в встроенного в сам контроллер при нагрузке лампочек 5мА 5 (шт). То-есть какой длинны может быть провод соединяющий кнопки и лампочки с контроллером.
    И подскажите каков механический ресурс реле выходов при нагрузке менее 50% на реле, в инструкции сказано 500 000 раз, а на самом деле?
    Заранее спасибо.

    Если известно сечение соединительных проводов, то это задача из школьного курса физики. В РЭ на ПЛК для дискретных входов написано, что напряжение на входе должно быть не менее 15В при токе не менее 4,5мА. Значит, на соединительных проводах может упасть не более: 24-15=9В. Далее все очень просто: 9/0,045=200 Ом - максимальное суммарное сопротивление прямого и обратного проводов, т.е. сопротивление прямого и обратного провода не должно быть больше 100 Ом для каждого. Тогда максимальная длина одинарного медного провода сечением 0,75 мм кв. будет: L=(R*S)/р=(100*0.75)/0.0175=4285 м. Это справедливо при температуре окружающего воздуха 20°C. При температуре окружающего воздуха 50°C максимальная длина составит порядка 3770 м. Вот Вам теоретический ориентир, если я не ошибся в расчетах. Конечно, это очень большая длина, но обольщаться не стоит, т.к. всегда надо помнить об электромагнитных помехах.
    Я думаю, если сигнальный кабель проложить в стальной трубе, то длина кабеля может быть достаточно большой.
    Для выходов можно выполнить аналогичные расчеты. Длинную линию, подключенную к выходу (особенно если выход транзисторный) желательно зашунтировать диодом.
    Последний раз редактировалось IVM; 07.02.2012 в 20:23.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо большее за теоретический ориентир у меня длинна гораздо меньше чем 3770 м. так что без опаски приступлю к монтажу.

  6. #6

    По умолчанию

    Только, я б на твоем месте поставил бы перед входами релюхи, иначе есть очень большая вероятность получить непонятно по какому принципу работающий прибор в промышленном исполнении ))).

Похожие темы

  1. опрос входов и выходов
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 17:55
  2. упаковка входов/выходов
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 16:06
  3. 50 аналог. входов + 50 выходов
    от dima-profi в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 15:12
  4. Модули входов-выходов
    от Labean & K* в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 20:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •