Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 73

Тема: ОРС сервер для ПР110

  1. #1

    По умолчанию ОРС сервер для ПР110

    Помогите пожалуйста сконфигурировать ОРС сервер для ПР110.С внедрением блока ПРМИ,появилась возможность подключать в RS-485 Приходилось подключать овеновские приборы к компьютеру,у которых есть готовые ОРС сервера,но самому прописывать адреса и регистры пока сложновато.Надеюсь на ваших примерах проведу аналогию.Можно для Modbus universal,можно для овеновского,как удобнее. За ранее спасибо!

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    А что разработчики молчат ? Вопрос глупый или поставлен не корректно ?Почету бы все по полочкам не разложить ,хотя бы один раз.Что ,для чего ,в каких случаях ,какое ПО нужно итд..Мало того ,что во всех описаниях на ОРС серверов ,ПР нет в перечне ,так еще тут молчок.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3

    По умолчанию

    Сюдя по присланным вами скриншотам:
    http://rghost.ru/36213986.view
    http://rghost.ru/36213674.view
    Что получить состояние входов можно использовать HoldingRegister адреса 0х100 (256 в десятичной системе), а для выходов адрес 0. Правда не ясно допускается ли у выходов запись или только чтение.
    Также можно также читать битовые состояния, но из скриншота неясно - имеется ввиду Coils (фукция 1) или DiscreteInputs - это представители ОВЕН должны сказать.
    Вам нужно посмотреть видеопримеры www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    Общие принципы создания конфигураций и извлечение отдельного бита из данных.
    То есть, если опрашивать регистры, то просто добавляете тег HoldingRegisters задаете ему адрес 256, и настраиваете ему извлечение нужного бита.

    Если указанные адреса постоянные, то мы можем в наш MasterOPC добавить конфигурацию для данного прибора.
    Тогда от представителей ОВЕНа требуются ответы:
    1) "Адрес регистра" - имеется ввиду Holding Registers (0x03) или Input_registers (0x04).
    2) Если HoldingRegisters то для выходов поддерживается запись или только чтение?
    Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 01.02.2012 в 11:27.
    Спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    Cilentlekx в приложении конфигурация для нашего OPC сервера.
    Попробуйте подключится к вашему прибору. При создании предполагал что используется HoldingRegisters без поддержки записи в выходы.
    Вам нужно будет только изменить параметры связи - номер порта, скорость, четность, адрес устройства.
    Просим сообщить о результате. Если все работает корректно, то мы включим данный прибор в поставку нашего ОРС сервера.
    Вложения Вложения
    Спасибо.

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Но в ПР110 есть еще сетевые входы \выходы (переменные) ,хотя бы количеством 12-18 ,для 32 точек ,помимо входов\выходов самого ПР110.И есть модификации ПР110 у которого 12входов и 8выходо .Про ПР114 пока промолчим ,с аналоговыми входами\выходами.
    Последний раз редактировалось rovki; 30.01.2012 в 19:50.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    хотелось бы еще ,что бы ПР110 был в списке ОРС-драйверы для приборов ОВЕН http://www.owen.ru/catalog/45423969
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Но в ПР110 есть еще сетевые входы \выходы (переменные) ,хотя бы количеством 12-18
    По очевидным причинам включить их в конфигурацию нельзя.
    Но на примере работы с постоянными адресами регистров, сделать конфигурацию с собственными переменными будет не сложной задачей
    Спасибо.

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Спасибо за пример .Осталось дождаться Овена.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    Вопросы:
    1) "Адрес регистра" - имеется ввиду Holding Registers (0x03) или Input_registers (0x04).
    2) Если HoldingRegisters то для выходов поддерживается запись или только чтение?

    Ответ:
    Руководство по эксплуатации на ПР110 (номер 1045 - только не спрашивайте, где его найти), стр. 16
    Изображения Изображения

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    хотелось бы еще ,что бы ПР110 был в списке ОРС-драйверы для приборов ОВЕН http://www.owen.ru/catalog/45423969
    Пускай будет ОРС, и просто сотояние входов-выходов (по входам доступна запись) как стандартное устройство, при чем эти адреса не должны изменяться пользователем.

Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР110 24V работа от 12V
    от AlexxxV в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 17:48
  2. ПО Fbd для пр110
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:41
  3. о реле пр110
    от Genn в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •