    Цитата Сообщение от Shilovau Посмотреть сообщение
    Добрый день уважаемые форумчане.Когда я создаю конфигурацию,добавляю тег и редактирую его в поле адрес я ставлю 256 (адрес регистра из таблицы Modbus в Owen Logic) и на всех следующих 8-ми тегах,которые называю вход1,вход2 и т.д ставлю 256,а на тегах выход1,выход2 и тд ставлю 0,то связь вроде бы налаживается,начинает мигать диод связи и происходит опрос.Я правильно понимаю ?Но в конфигурации которая выложена здесь пользователями в поле адрес тегов,которые названы вход1,вход2,вход3 и тд. введены значения 256,257,258 соответственно и так далее,что соответствует адресам битов входов (опять же по таблице из Owen Logic),запуская такую конфигурацию я получаю сообщение "превышен таймаут и т.д" P.s Если мой вопрос-проблема написаны не грамотно с точки зрения программиста,то прошу прощения,т.к пользователь я начинающий,и встретился с овеном впервые.Заранее спасибо за помощь.
    регистр отвечающий за дискретные входа всего один и он действительно 0х100 (256), а вот биты расположены начиная с адреса 0х1000 (4096), насколько я помню

  2. #52
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shilovau Посмотреть сообщение
    Собственно вот,кстати попутный вопрос,при записи пргораммы в прибор однократно загорелся диод авария!До этого вроде бы этого не замечал...Что то не так с моим алгоритмом?
    Индикатор Авария и должен гореть при записи в ПР .
    У вас очень старый пример ,перепишите его в ОЛ 51версии ,а то вас еще тени в проекте ....Сам проект (алгоритм ) рабочий .
    В ОПС не возможно посмотреть свойста обьекта (пишет ,что попытка взлома пароля конфигурации) ...
    В каком примере заданы адреса входов 256,257,258....?????
    посмотрите пример http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post83462
    Последний раз редактировалось rovki; 30.09.2013 в 20:22.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Индикатор Авария и должен гореть при записи в ПР .
    У вас очень старый пример ,перепишите его в ОЛ 51версии ,а то вас еще тени в проекте ....Сам проект (алгоритм ) рабочий .
    В ОПС не возможно посмотреть свойста обьекта (пишет ,что попытка взлома пароля конфигурации) ...
    В каком примере заданы адреса входов 256,257,258....?????
    посмотрите пример http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post83462
    Спасибо за рекомендации.Еще раз просмотрю,возможно я что-то напутал.

  4. #54

    По умолчанию

    Всем спасибо за рекомендации.rovki,возможно я что-то напутал.сейчас пересмотрю

  5. #55

    По умолчанию

    Не подскажете, можно ли на ПР110 понизить время таймера ниже 1 секунды

  6. #56
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Можно. Дробную часть задавайте через запятую.

  7. #57
    Пользователь Аватар для zanoza
    Регистрация
    15.08.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Вот я понимаю почему нельзя записать физические входы, они не поддерживают функцию записи. А вот почему нельзя записать физические выходы если в инструкции по эксплуатации они поддерживают 5 и 6 функции??? Это так фи к разработчикам. Или я что то не понимаю в modbus?????

  8. #58
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Приведу цитату из этого форума:
    В выходные регистры вы можете записывать что угодно однако реально будет применено значение из алгоритма а там при пустом проекте скрыто висят нулевые константы. Т.е. для управления выходами необходимо создать сетевую переменную и с помощью "Extract bit" привязать ее (переменной) биты к выходам.

  9. #59
    Пользователь Аватар для zanoza
    Регистрация
    15.08.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Забавно!!! То есть теоретически мы вас не обманывали все возможно, но практически есть один за**. Скажите пожалуйста это цытата от представителя кампании?

  10. #60
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zanoza Посмотреть сообщение
    Забавно!!! То есть теоретически мы вас не обманывали все возможно, но практически есть один за**. Скажите пожалуйста это цытата от представителя кампании?
    В программе создайте алгоритм, который будет присваивать выходам ПР значение сетевой переменной (входной) или переменных. И делайте с ними что угодно.
    По сети входы и выходы ПР имеет смысл только считывать

Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР110 24V работа от 12V
    от AlexxxV в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 17:48
  2. ПО Fbd для пр110
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:41
  3. о реле пр110
    от Genn в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •