Тема: СП270 + ПЛК100

  1. #11

    По умолчанию

    Сделал проект с двумя экранами. На каждом экране по функциональной кнопке с переходом на соседний экран. Потеря связи ушла - значит ни чего скрытого используемого порты на экранах нет.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  2. #12

    По умолчанию

    Данные в ПЛК100 отправляются сразу - это видно в ПЛК-конфигурации.
    Считывание данных в панель 1-10 минут :-( похоже на непропай разъёма).
    Если есть возможность скиньте рабочий проект где используется только порт "доунлоад".
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Отличий больших нет попробуй.
    Теперь еще и запросы из панели не идут - в интерфейсе тишина.
    Причем если разъем "даунлоад" подключен к ПЛК100, то при подаче питания панель сразу уходит в режим программирования. Подключаю разъем после включения питания. На панели оператора опять потеря связи. Иногда с уточнением про порт и адрес устройства.
    Надеялся, что я чего-то на путал с портом "доунлоад", а оказалось народный проект также себя ведет(
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    С перемычкой 5-8 заливать не пробовали.
    Спять разъем, подключить к СП270, подать питание, залить программу, отключить питание, отключить разъем, смонтировать штатный разъем, подать питание и попытаться считать данные?
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  5. #15

    По умолчанию

    Спасибо Вам Андрей и Серёга, на текущий момент работает! Что произошло не понял, но обязательно разберусь - на объект с такими недоработками ставить нельзя!!!
    Взял за основу проект от сюда: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12003 добавил пару регистров.
    В очередной раз перепроверил шнурки и после подключения к порту «дебаг RS232» - о чудо стабильно заработало. Посмотрел на разъемы в панели и мне показалось, что штыри слишком тонкие (на фоне преобразователя USB/RS232). Продолжу завтра :-)
    P. S. еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! В первый раз с таким столкнулся, что бы ТРИ шнура стабильно работающие месяцами в других местах так дружно отказались работать с оборудованием.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Витя привет!
    Не был в сети весь день. Есть проект но под 100-К
    Если нужно сброшу.

  7. #17

    По умолчанию Мысли о причине проблем

    Здравствуйте.
    Похоже, нашёл в чем проблема:
    Диаметр штырей в разъеме на панели оператора меньше необходимого! У меня три заводских шнура - все три отлично проработали на реальных объектах (правда пяток раз каждый перетыкался) между ПЛК100 и ИП320. Затем я снял и заменил на шнурки из комплекта ПЛК100 (без перемычек). На объектах все работало и работает. Причем шнуры были специально приобретены на эти объекты. То есть их всего пяток раз в разъёмы оборудования от фирмы ОВЕН вставляли + пару раз в преобразователь интерфейса. Теперь вот с этими шнурами я пытаюсь организовать связь между ПЛК100 и СП270, но вот не работает хоть ты тресни!!! Угробил на это более двух суток.
    Предложение для сотрудников ОВЕН - приобрести/(найти в закромах) пару магазинных нуль-модемных кабелей и провести тесты на надёжность соединения.
    Штекера от шнуров идущих в комплекте с ПЛК1хх контакт держат достойно, но вот остальные :-( ...
    P. S. Лично мое мнение: необходимо использовать другие разъемы в оборудовании ОВЕН! Не я первый не я последний с таким столкнулся - будут и другие надеюсь мой опыт будет им полезен, пока появятся новые разъемы.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 21:43
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 23:08
  3. Проблемы с ПЛК100(мастер ST)+СП270+МВ110
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 23:35
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 09:48
  5. ПЛК100 и СП270
    от БлЮрий в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 16:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •