Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: СП270 + ПЛК100

  1. #1

    По умолчанию СП270 + ПЛК100

    Здравствуйте.
    Мне не удается связать ПЛК100 и СП270 :-(предыдущие такие две панели подключал без проблем :-)
    Что сделано:
    1. Новая панель – скачан и ускановлен новый конфигуратор.
    2. Написана программа примерно на 30 регистров. Залил в СП270, а на экране потеря связи с портом ПЛК по адресу 1. Данные время от времени обновляются (то один регистр то другой) на панели оператора, с интервалом 1-10 минут!
    3. Сделал новый проект с одним регистром считываемым из ПЛК100. Проблема не ушла – обновляются данные через 1-10 минут. В ходе экспериментов менял скорость порта и протокол, а так же сам порт.
    При использовании порта PLC в режиме мастер запросы панель шлёт нормально, а при использовании порта Download запросов нет :-(скорее всего сам не разобрался).
    4. Модбас-тестором подключился к ПЛК100 всё читается без ошибок.
    5. Поменял три провода от RS232 на ПЛК100 до СП270 (причем всеми тремя проводами МодБас-тестор остался доволен).
    6. Скачал с сайта примеры работы с СП270 - панель ведет себя также. Пробывал панель мастером и слейвом устойчивой работы добится не получилось.

    Вопросы: Есть способ возврата панели СП270 к начальному состоянию (обнуление)? И если есть как это сделать?
    P. S. На форуме натыкался на рекомендации перемкнуть пару выводов на разъемах СП270, но это вроде для слива проги в СП270.
    Последний раз редактировалось Gans; 28.01.2012 в 12:52.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Привет Витя!
    У меня раз летом такое было, но проблема решилась переписыванием проекта. Из-за чего ругалась так и не нашел, хотя удалял экраны и элементы все до последнего. Правда при загрузки пустого проекта, к примеру с одной кнопкой работала.
    Может сломалась? у меня то-же одна в прошлом году сразу умерла и менял по гарантии, правда там модуль экрана вылетел.
    У меня есть в наличии и панель и ПЛК 100. если нужно, могу проверить.

  3. #3

    По умолчанию Привет Серега :-)

    Если не сложно проверь, заранее спасибо. Во вложении проекты на ПЛК100 Р-М (торгет 2.10 для ) и панель оператора (написанная на новом конфигураторе).
    P. S. у меня на панели постоянно весит сообщение о потери связи, но при этом я могу изменить регистр :-)
    Вложения Вложения
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Витя, у меня панель старая, поэтому я переписал. (см. вложение)
    То что ты прислал должно работать по любому.
    Единственное, что мне не понравилось, это 2 порта 232 и 232db в программе. Я 232db убрал, т.к. грузился через него( изернет не пашет.)
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию Спасибо

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    То что ты прислал должно работать по любому.
    Единственное, что мне не понравилось, это 2 порта 232 и 232db в программе.
    Огромное спасибо, Сергей.
    Изначально я пытался в проекте использовать "Grid Control" и журнал аварий пытался реализовать средствами панели. Возможно некоторые компоненты корректно не поддерживаются и это вынесло мозг панели оператора ...
    Вот теперь думаю как вернуть её в адекватное состояние (обещаю пользоваться только компонентами из мануала на СП270 :-)
    Тогда остаются вопросы:
    1. Кто нибудь использовал в проектах на СП270 компонент "Grid Control"?
    2. Панель отправлять по гарантии?

    P. S. Я обычно всегда для панели оператора предусматриваю оба порта RS232 - вот какой шнурок будет тот порт и использую!
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Так-то 232DB удобнее, но вот у меня часто бывает, что КДС выдает-узел id200 не инециализируется. ХП почему? ID 200 как раз и есть 232DB.
    Не дружу я с ним.

    Отправляй по гарантии.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Так-то 232DB удобнее, но вот у меня часто бывает, что КДС выдает-узел id200 не инециализируется. ХП почему? ID 200 как раз и есть 232DB.
    Взгляни: http://www.owen.ru/forum/showthread....ight=%F1%EF270 должно помоч.
    а я буду ждать официального ответа от модераторов.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Спасибо!
    Ресетить не пробовал.

    Ты прошивку "для_клиентов_GPRS_2.14.4" не пробовал?
    У меня на ней порт изернет с КДС не работает. Может в контроллере дело?
    До перепрошивки работал, потом правда я его разбирал и менял конденсаторы на нижней плате. ПЛК старый 2007г.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Попробуйте мой вариант с корректировкой.
    Здравствуйте Андрей.
    Спасибо за помощь Ваш проект в панели оператора ведет себя аналогично моим изыскам :-(Делал с нуля пустой проект с одним регистром и там тоже потеря связи на экране панели.
    Пойду переставлю конфигуратор :-)
    P. S. 2 Серёга, указанной прошивкой пока не пользовался.
    Последний раз редактировалось Gans; 29.01.2012 в 10:59.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  10. #10

    По умолчанию

    А может кто скинуть проверенный проект на новую панель где порт ПЛК-слэйв, а порт даунлоад-мастер. Достаточно чтения одного регистра :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 21:43
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 23:08
  3. Проблемы с ПЛК100(мастер ST)+СП270+МВ110
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 23:35
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 09:48
  5. ПЛК100 и СП270
    от БлЮрий в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 16:34