    При работе PLC-100 использую встроенные часы, программа построена так что один функциональный блок архивирует данные при изменении минут , другой при изменении часов. Через пару месяцев работы заметил , что часы на короткое время иногда выдают ерунду, то год 2054, то прошлогоднею какую-нибудь дату, то время не в тему. Это случайное значение время появляется всего в одном цикле, но у меня функциональные блоки уже отрабатывают. Пришлось строить блок проверки времени, стало работать все стабильно. Вопрос с чем сван периодический, кратковременный сбой часов.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Может АКБ сел?

  3. #3

    По умолчанию

    Не встречали таких жалоб.
    Хотелось бы понять что именно и при каких условиях сбоит.

  4. #4

    По умолчанию

    Всего установлено 5 контролеров с одинаковыми программами, программы простые
    Считают импульсы, на Change минут умножают количество импульсов на коэффициент, на Change часов сохраняют значение в архив, на Change дня отправляет архив.
    Любое изменение часа или дня вызывает соответствующею операцию, анализ архива показывает что в течении дня иногда кратковременно проскакивает случайное время и дата. Такое есть на всех пяти контролерах. На одном вздулся АКБ заменил на АКБ от сотового телефона но это нечего не дало.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от oooema Посмотреть сообщение
    Всего установлено 5 контролеров с одинаковыми программами, программы простые
    Считают импульсы, на Change минут умножают количество импульсов на коэффициент, на Change часов сохраняют значение в архив, на Change дня отправляет архив.
    Любое изменение часа или дня вызывает соответствующею операцию, анализ архива показывает что в течении дня иногда кратковременно проскакивает случайное время и дата. Такое есть на всех пяти контролерах. На одном вздулся АКБ заменил на АКБ от сотового телефона но это нечего не дало.
    Напишите, что еще расположено в шкафу с ПЛК и что за объект которым управляет контроллер.

  6. #6

    По умолчанию

    Аккумуляторы можно приобрести у нас в сервис-центре.
    С временем так и не понятно. Если бы был вопрос в аккумуляторах - часы бы просто сбрасывались на 200х год...
    Время Вы не архивируете? Можно на архив взглянуть?

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    может проблема вовсе не в ПЛК. К примеру жители поселка, где стоял мой радиотехнический батальон, жаловались что когда техника включается на график, они не могут смотреть свои любимые сериалы по телевизору, современные модели телевизоров моргали с периодичностью, а старые ящики совсем могли выключиться. Электромагнитный импульс однако

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    Такая же беда! В кабинете на прогоне стояла ПЛК 100 с архивацией по минутам и часам около месяца ни одного сбоя! Поставил в цех раз-два в сутки читается левая дата и время! Пришлось его (плк) раз несколько переспрашивать "а скока сейчас время и какое число?" и после анализировать и принимать решение об архивации! Шкаф для ПЛК отдельный никаких в нем коммуникаций кроме его (ПЛК) используются только порты дискретные входа-выхода не использую!

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ksn33 Посмотреть сообщение
    Такая же беда! В кабинете на прогоне стояла ПЛК 100 с архивацией по минутам и часам около месяца ни одного сбоя! Поставил в цех раз-два в сутки читается левая дата и время! Пришлось его (плк) раз несколько переспрашивать "а скока сейчас время и какое число?" и после анализировать и принимать решение об архивации! Шкаф для ПЛК отдельный никаких в нем коммуникаций кроме его (ПЛК) используются только порты дискретные входа-выхода не использую!
    Если в кабинете работало нормально, а в цеху нет, то не исключено воздействие внешней среды (электромагнитные помехи, некачественная питающая сеть). Если на ПЛК подается непосредственно ~220В, то может помочь сетевой фильтр. Также можно порекомендовать использовать развязывающий трансформатор (220/220). Корпус шкафа надо заземлить. ПЛК очень рекомендуется запитать от осветительной сети. Если воздействие внешней среды на ПЛК исключено, то причиной такого явления может быть некорректная работа системного ПО ПЛК. Для отбраковки левой информации можно в прикладной программе фильтровать такие данные. Например, можно читать время и дату до тех пор пока дважды не будет прочитано одно и тоже.

    Вопрос - какие порты используются и для чего ?
    Последний раз редактировалось IVM; 10.02.2012 в 12:22.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    По питанию все учтено. Порты какие? да все 1-232 2 -485 3- DEBUG: чтение ТРМ-ов и МВА-шек! А время и дату я читаю разиков 10 что б убедиться что мне правильно ответили!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. часы в контроллере
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 23:55
  2. часы и зумер на сп270
    от Михаил_А в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 19:57
  3. плк150 часы
    от Devix в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 16:17
  4. плк 150 - не идут часы.
    от Dropp в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 10:38
  5. Часы реального вреиени
    от Алексей Борисов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 22:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •