Тема: TraceMode + МВА8 по ModBus

  1. #1

    По умолчанию TraceMode + МВА8 по ModBus

    Здравствуйте, господа!
    Решаю задачу связи МВА8 с traceMode 6 по ModBus RTU. Вроде все просто и прозрачно, но не работает, черт возьми! Это мой первый опыт со Скада системами, поэтому обращаюсь к Вам - помогите!
    Все делаю, как в видеоуроке http://www.adastra.ru/products/drivers/modbus/
    COM порт выбираю тотже, что и работает с МВА в режиме конфигурации, первый вход МВА конфигурю под подключенное к нему термосопротивление - температура видна, скорость ставлю в соответствии с com портом, протокол ModBus RTU... В итоге, когда запускаю trace mode проект нет оклика по RS485(на МВА она не мигает). Такое чувство, что где-то что-то не так с портом. Вообщем, народ, посмотрите пример проекта - может кто-то чего-то заметит.

    Вот он МВА.rar

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nash Посмотреть сообщение
    МВА конфигурю под подключенное к нему термосопротивление - температура видна, скорость ставлю в соответствии с com портом, протокол ModBus RTU... В итоге, когда запускаю trace mode проект нет оклика по RS485(на МВА она не мигает)
    Вот как бы, где стоит многоточие и не хватает информации. Конфигуратор МВА работает по протоколу ОВЕН, то что Вы поставили модбас не значит что прибор будет по нему работать, Вы МВА отключали по питанию?

  3. #3

    По умолчанию

    Я конфигурил его тысячу раз - ставлю протокол обмена ModBus, загружаю изменения. То, что там ModBus - это точно, проверено в связке с ПЛК110 все читается, все работает.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    не услышал про питание, ну да ладно, раз с ПЛК работаете значит недолжны ошибаться, теперь вот по этой фразе
    COM порт выбираю тотже, что и работает с МВА
    , в видеоуроке, объяснялось, что порту СОМ1 соответствует 0х00 порт скады, Вы же с МВА связываетесь не через СОМ1, а какой то другой с переходом на RS485, правильно ли цифру выбираете?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Вы же с МВА связываетесь не через СОМ1, а какой то другой с переходом на RS485, правильно ли цифру выбираете?
    Да, в данный момент ради эксперимента поменял с com на com11, в ИСТОЧНИКАХ я ставлю на 1 меньше, т.е. 10, а в настройках непосредственно порта ставлю 11.
    Есть мысль, что это связано с преобразователем 485\232 который я использую - он - no name (мне его один знакомый разработчик подарил). Завтра попробую с АС3.

    Насчет питания - да я питание выключаю\включаю после изменений в конфигурациях.

  6. #6

    По умолчанию

    Все заработало. Надо было поставить адрес МВА равным 8. Плюс шаманский танец с бубном

Похожие темы

  1. TraceMode 6.ПЛК 150. Modbus RTU
    от grimsun в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 18.06.2017, 17:22
  2. МВА8 и ModBus-RTU
    от porex в разделе Мх110
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 17:53
  3. проблемка МВА8+ModBus
    от Igor_85 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 18:30
  4. Modbus RTU и МВА8
    от Анастасия в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 07:13
  5. МВА8 + OPC ModBus
    от SeZon в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 11:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •