  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    23.01.2012
    Адрес
    Днепропетровская область
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Всё, теперь ясно.
    Для того, чтобы можно было вводить параметры, достаточно их добавить в конфигурацию ПЛК, в SubMenu.
    Код из программы убираю.

    Благодарю за оперативную помощь и подробные ответы.
    После обеда буду на объекте и начну "мучать" ПЛК и мучаться сам :-)

  2. #12

    По умолчанию

    А что за объект?
    Расскажите плиз о результатах мучений

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    23.01.2012
    Адрес
    Днепропетровская область
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Отсадочная машина.

    А теперь о результатах мучений:
    1. Поскольку на ноуте СОМ-порта нет, то покупался (и купился) "конвертер USB-СОМ", естессно "Мадэ ин Чайна"...., но суть не в этом...
    Для того, чтобы подключиться к ПЛК пришлось немного "потанцевать с бубном". Настройки СОМ (в устройствах ПК) выставили на скорость 115200, битов 8, в настроках CoDeSys всё точно так же, СОМ указали нужный, но! периодически вылетает "Ошибка связи #0 произошло отключение", правда, насколько я понимаю, это уже проблемы самой винды, а не среды разработки и ПЛК.
    2. target файл был взят с диска, который шёл с ПЛК в коробке. ПЛК ещё не юзаный был, неделя, может чуть больше, как заказчик его купил.
    ПЛК 73-КККК РРРР-L. После установки конфигурационного файла я в железе вижу следующее:

    DInputs - понятно, дискретные входа
    Outputs - аналоговые выходы?
    AInputs - аналоговые входы.
    MR1_Outputs - дискретные выходы?
    Но!
    При подключение к ПЛК, в онлайн вижу, что программа устанавливает определённые выходы:

    А вот когда тестером, на прозвонке, электронщик садится на выходы, согласно документа "РЭ ПЛК73" (который опять таки шёл с ПЛК), к примеру DO5 клеммы 31-32, то "звонилка" не работает. Я ему говорю что надо к этим выходам подключить реле, а он на меня смотрит с ухмылкой и говорит, чтобы я искал в программе проблему. Кто прав?
    3. Пока не установил "Разрешить изменение значения по сети"

    С панели не мог вводить значения, так и должно быть?
    4. Как сделать вывод текста в несколько строк?

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    23.01.2012
    Адрес
    Днепропетровская область
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Вопрос 4 снимается, с выводом в несколько строк разобрался.
    А вот 2 и 3 так и остались загадкой.....
    Неужели ни у кого не было подобного?

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    23.01.2012
    Адрес
    Днепропетровская область
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Тема закрыта, благодарю ответивших.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Чтение уставок ТРМ133
    от Kliper в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 19:31
  2. И снова об ПЛК73
    от ASo в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 18:55
  3. ПЛК73
    от nevii в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 20:10
  4. Профиль уставок в CoDESYS
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 17:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •