Проблема была решена путем использования оборудования Болид С-2000 ПИ
В свою очередь этот ПИ был подключен к компу через MOXA Uport 1150 для преобразования USB в RS232
Проблема была решена путем использования оборудования Болид С-2000 ПИ
В свою очередь этот ПИ был подключен к компу через MOXA Uport 1150 для преобразования USB в RS232
При связи с приборами Овен (Кроме СП 270) через Moxa u-port 1150 никогда проблем не было .
Может быть вы преобразователь не переключили в режим 485 ?
все перключал и ничего не работает
Народ возникла еще проблема - помогите решить пожалуйста
В общем оборудование работает но.....
Значит есть ПЛК100, 2 МК110 8ДН 4Р, МДВВ и 2 Невод 5 радиомодем
МДВВ напрямую связан с ПЛК а МК110 через радиомодем
Так вот когда проверял связь через модемы на столе работало все в норме но у МК110 была малая задержка в передаче сигналов (или у модемов)
Когда поставили все на объекте то при связи с МК110 стали появляться большие задержки в передаче сигналов причем всегда разные по времени - думал ненароком что все из-за расстояния но иногда и вовсе сигналы пропадать начали
один стоит на расстоянии почти километра а другой на расстоянии 3,5км но оказалось это не суть важно
Нашел причину - отключил мдвв из этой сети rs485 и все стало очень прекрасно работать - стабильная задержка сигнала в малое время
Пробовал менять различные настройки связи и все равно...
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема???