Показано с 1 по 6 из 6

Тема: трм 148 зависает канал

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    24

    По умолчанию трм 148 зависает канал

    Из 8и каналов подключено 5 датчиков, с термопреобразователями сопротивления ТСМ, в 1м и 2м канале задействованы ВЭ, пид режим. Включаю(задание в каналах 45град.С, исполнит. элементов нет) - работает минут 5 -(на мощности 100% - пид регулятор 1го канала настроен в авторежиме), выключаю - появляется надпись стоп, но выход 1го канала продолжает быть активным и плавно (1ед в 2-3 сек) мощность с 50% снижается до 0. Включаю на более короткое время - 1минута, мощность 7%. Включаю на чуть чуть - такого не происходит. 2й канал в пид режим не настраивался но там тоже самое но после более длительного включения и мощность, что остается 15%. Программировалось с пульта - пальчиками.
    Чтобы это могло означать?
    Последний раз редактировалось ОКА; 20.01.2012 в 18:22.

  2. #2

    По умолчанию

    Посмотрите изменялись ли параметры ограничения выходной мощности регуляторов и скорость роста уставки?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    проверил, делал принудительный сброс, Делал rES.t - 3 и вводил данные снова но пид не автоконфигурировал и задействовал только 1й канал - тоже самое.
    Затем загрузил конфигурацию 1, сделал "РЕСТ 3 " снова. Пид не трогал.... тестирую.
    5 минут - "полёт нормальный".
    Пока процесс идёт задам вопрос: на индикаторах периодически заметны короткие вспышки повышенного свечения их сегментов, на разных индикаторах в разное время 1-2 в секунду - это нормально?

    Ну чтож - работает пока. Благодарю!
    Последний раз редактировалось ОКА; 23.01.2012 в 19:02.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОКА Посмотреть сообщение
    на индикаторах периодически заметны короткие вспышки повышенного свечения их сегментов, на разных индикаторах в разное время 1-2 в секунду - это нормально?
    Вопрос решился обновлением прошивки, сейчас она на стадии тестирования, как выйдет, можно будет перепрошить прибор в ближайшем к вам сервисном центре, мерцание пропадет.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Благодарю. Как узнать, что она вышла?

  6. #6

    По умолчанию

    Будет сделана соответствующая рассылка и новость на нашем сайте, подписывайтесь на наш RSS-канал новостей.

Похожие темы

  1. Зависает ТРМ-132
    от Jeck в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.11.2021, 09:36
  2. буст2 вышел из строя 2-ой канал.
    от fuzzy_l в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 07:48
  3. OPM v1.2 зависает.
    от mar154 в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 12:24
  4. трм 151 не отображает 2 канал
    от fuzzy_l в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:02
  5. ТРМ138: 5ВУ на один входной канал
    от Morozova в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 09:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •