Тема: ПРОБЛЕММА С ОВЕН ПЛК110-32М

  1. #1

    По умолчанию ПРОБЛЕММА С ОВЕН ПЛК110-32М

    приобрели ПЛК110-32М и модуль ввода сигналов тензодатчиков
    МВ110-224.1ТД.По примеру взятому с форума ОВЕН был сделан
    проект считывания веса из МВ110-224.1ТД.После компиляции и загрузки в ПЛК появились такие
    проблеммы:
    1.При старте програмы порт RS-485 не работает.В режиме "ОНЛАЙН"
    появляется надпись( com_num=***INVALID:0***) красного цвета.При
    отключении питания ПЛК110 и последующем включении программа в ПЛК110 не
    сохраняется, при подключении в режим "ОНЛАЙН" появляется сообщение ( В контроллере нет программы.Загрузить новую программу?)
    2.Написал на языке ST простенькую програмку типа x:=x+1; при загрузке в ПЛК110 в режиме "ОНЛАЙН" видно ее работу но при отключении питания ПЛК110 и последующем включении программа пропадает, в "ОНЛАЙН" появляется
    сообщение ( В контроллере нет программы.Загрузить новую программу?)
    Никто не подскажет в каком направлении копать? проект прилагается...
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Диалоговое окно категории Load&Save:
    используя Remind of boot project on exit
    Если вы изменили проект и загрузили его в контроллер, не создав после этого загрузочный проект, то при попытке закрыть проект вы получите напоминание: " После последней загрузки загрузочный проект не был создан. Закрыть проект? "

  3. #3

    По умолчанию

    да ,з сохранением программы после выключения питания определился,забыл записать во flash память....а вот с опросом по MODBUS не определенка..в чем причина ???com_num=***INVALID:0***

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    COM 0 является не корректным значением для библиотеки, но работать должно.
    Так-то этот модуль мотбас поддерживает. Создайте в ПЛК конфигураторе
    универсал мотбас модуль и опрашивайте регистры в нем.

  5. #5

    По умолчанию

    И кому мне верить?Одни умные люди на форуме говорят"не пользуйтесь конфигурационным MODBUS-ПЛОХО!!! а пользуйтесь библиотекой modbus.lib" а другие ноаборот....кто-то может скинуть мне проект для ПЛК110-32 с применением в нем MODBUS RTU...инициализацией в нем портов,применяя modbus.lib....БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН...(примеры взятые с сайта owen не работают)..

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    однозначно ни кто не рекомендует использовать шаблоны, а все остальное можно. При достаточном опыте можно и к библиотеке переходить, а так и конфигуратор справиться. Модбас стандартный протокол, не важно какое устройство опрашивается, нужно только знать адрес устройства, начальный адрес байта данных и количество байт данных, поэтому берите любой пример от сюда http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11241

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    tenzo.rar
    .....................

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,314

    По умолчанию

    to lara197a
    Код можно упростить :
    ;

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    легко.....

  10. #10

    По умолчанию

    Всем здравствуйте! Начинаю осваивать ПЛК Овен. Сейчас в работе ПЛК110-32РМ.
    Подключил ПЛК(master) с панелью оператора СП307(slave) по RS-485, протокол MODBUS rtu. Оператор выбирает какой механизм включить на дисплее, ПЛК переодически считывает из панели биты состояния, вкл/откл выходы. Все хорошо, все работает.
    Нужно из панели периодически считывать текущее время(PSW[300]-[306] ), вдруг оператор его изменил, и устанавливать это время в ПЛК, для корректного формирования своих лог файлов (какой механизм сколько работал и когда).

    Сталкнулся со следующей проблемой:
    В конфигураторе ПЛК добавляю Universal ModBus Device, добавляю в него 7 регистров, устанавливаю команду читать и период опроса 10сек (10000 мс).
    Полусаю: считывает 1 регистр, проходит 10 сек, считывает другой регистр (не обязательно по порядку), прроходит 10 сек, и т.д....

    КАК СДЕЛАТЬ ЧТО БЫ ПЛК СЧИТЫВАЛ ВСЕ 7 РЕГИСТРОВ ЗА 1 ЦИКЛ???

    Т.Е. прочитал 7 регистров, прошло 10 сек, проситал опять все 7 регистров и т.д.
    период опроса менял, таймаут тоже, без результатно....

    cod1.jpg

    Пробовал настроить Universal ModBus Device by command - все тоже самое. 1 команда - 1 регистр, 1 команда - другой регистр (не обязательно по порядку).

    Подскажите в чем дело? Или так и должно быть?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. связь ПЛК110 И ТРМ210 по протоколу ОВЕН
    от ОАО"Органика" в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 06:15
  2. ОВЕН ПЛК110 -возможность использования
    от Алексей Лопухов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 10:04
  3. Вопрос по ОВЕН ПЛК110
    от Stas в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 09:27
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 10:13