Тема: ТРМ132 регулировка отопления и ГВС.Проблемы настройки и использования.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ТРМ132 регулировка отопления и ГВС.Проблемы настройки и использования.

    Возникло несколько проблем с ТРМ132.
    1) График отопления. Заданы были заводские настройки графика. Точки: -50:150; -25:90; -15:80; -10:70; 0:60; 10:40; 20:30. График отопления от уличной температуры. Наружная температура -19, а уставка рассчитывается как 50. Вопрос почему? По графику она должная быть где 82-83.
    2) При отключении питания клапан остается в своем состоянии, в котором он находился на момент отключения питания. При появлении питания (включении контроллера) контроллер видит неправильное положение клапана. Поэтому после этого не происходит нормальная регулировка (клапан не закрыт - контроллер считает его полностью закрытым, приходится вручную дозакрывать). Как это можно исправить?
    3) Настройка ПИД-регулятора. Автонастройка не дает необходимых результатов. Есть ли какие-то еще рабочие методики, которые можно применить прямо на объекте для нормальной настройки регулятора (кроме описанных в руководстве - результат тоже получается не самый оптимальный).
    4) Можно ли перепрошить ТРМ132, чтобы он работал как обычный контроллер по написанной самим программе? - ВАЖНО.
    Последний раз редактировалось zaur; 20.01.2012 в 12:26.

  2. #2

    По умолчанию

    Еще несколько непонятных моментов.
    1)По инструкции, если используется только один насос,то для второго нужно выставить параметр tрабнас2=0. Выставляем, отключается и первый рабочий нанос. Ставим данный параметр любым, первый насос благополучно включается сразу и работает.
    2)Контроллер отключается. Клапан не закрыт. Контроллер включается и видит, что клапан закрыт (КЗР 0%). В рабочем режиме все нормально, но в перспективе ведь возможны проблемы (после сбоя питания).
    3) Вопрос с графиком был решен, но путем некоторых приближений и мат. операций. Если же задать просто заводские настройки или вроде правильный график, то уставка выскакивает не та, что должна. По графику она должна быть около 80, контролер выдает значение 60.

  3. #3

    По умолчанию

    Как работать? Выплывает ситуация: на объекте температура ниже уставки, КЗР закрыт по факту, контроллер видит, что он закрыт (0%), но ничего не происходит, сигналы на открытие не идут. Все замерзает. Была и обратная ситуация, но ее просто не заметили. Так как было тепло, решили, что все в порядке и не паниковали. А потом пришли и увидели: уставка 80, температура 88, КЗР открыт, сигналы не идут, чтобы его закрыть. Уже просто не понятно что делать. Через день приходить и руками клапан дергать что-ли.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте. Контроллеры с описанной работой по графику необходимо перепрошить в ближайшем сервисном центре. Работа с одним насосом (при задании tраб.нас.2=0) налажена, изменена работа регуляторов КЗР. Также перепрошить контроллеры можно самостоятельно с помощью комплекта для перепрошивки, который поставляется вместе с ПЛК63. Если данного комплекта у Вас нет и направлять приборы в сервис центр на данный момент проблематично, укажите, пожалуйста, Ваши контактные данные (адрес, название организации) на n.fadeeva@owen.ru , Вам будет выслан данный комплект.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  5. #5

    По умолчанию

    Скажите, а в каких единицах измерения указывается параметр t раб.нас при использовании 2х насосов.

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Время работы насосов задается в сутках: tраб.нас = 1,00 - 1 сутки.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо большое.

  8. #8

    По умолчанию

    я правильно понял, перепрошивка решает проблему 2 ("... 2) При отключении питания клапан остается в своем состоянии, в котором он находился на момент отключения питания. При появлении питания (включении контроллера) контроллер видит неправильное положение клапана. Поэтому после этого не происходит нормальная регулировка (клапан не закрыт - контроллер считает его полностью закрытым, приходится вручную дозакрывать.... ").?

  9. #9

    По умолчанию

    и математические расчеты в управлении это хорошо, но не все математики и есть погрешности, которые не возможно учесть и расчитать, так что если возможность внести в программу управления дополнения:
    1. Блок защиты от перегрева ГВС - не включать (или не только включать) слив ГВС, а так же принудительно подавать команду на закрытие КЗР на время равное времень полного хода КЗР (случай неверного распознавания положения открытия клапана) и в случае если температура не поднимается в течении кагого то периода, давать команду на принудительное полное открытие КЗР.
    2. Дополнить ЦО функцией защиты от перегрева по вышеперечисленному алгоритму, а так же принудительное закрытие КЗР ЦО если в течении определённого промежутка времени температура отопления выше расчётной (случай неверного распознавания положения открытия клапана в результате накопленного рассогласования)

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте. На данный момент прибор работает именно так. Перепрошивка позволяет улучшить работу прибора по управлению клапаном, поскольку обеспечивает подачу импульсов доводки в крайних положениях клапана. В ближайшее время (конец апреля – май) прошивка будет модернизироваться и замечания и пожелания к работе прибора будут учтены.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. условия использования орс лектус
    от Smpl в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 10:33
  2. трм132
    от timonoff в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:39
  3. Пример использования ПЛК100
    от Dmitrij в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 14:16
  4. Примеры использования ПЛК
    от Barmaley13 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 14:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •