Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Помогите настроить шкалу трм1

  1. #1

    По умолчанию Помогите настроить шкалу трм1

    Добрый день.
    Уважаемые господа, подскажите с такой проблемой.
    На расход воды через котёл, в замен старого оборудования- расходомера типа ДМ и вторичного КСД1 установили расходчик ПД200 ДД и ТРМ1. Какая должна быть выставлена шкала в ТРМ1 . После замены расход стал показывать меньше чем было при тех же условиях.
    Данные приборов: Дифманометр рассчитан был на перепад 10 Кпа;
    вторичный самописец КСД1 шкала 63 метра кубических в час;
    измерительная диафрагма рассчитана на перепад 10 Кпа .
    Установлен новый ПД200дд рассчитан на перепад 40 Кпа
    и ТРМ1
    пожалуйста подскажите как тут рассчитывается шкала в ТРМ1 для индикации расхода воды через котёл ?

  2. #2

    По умолчанию

    Если по-простому, то:
    1) включить вычислитель квадратного корня b1-3 = on;
    2) b1-5 = 0 - нижний предел расхода, соответствующий нулевому перепаду;
    3) b1-6 установить равным максимальному расходу для перепада 10 кПа для вашего узла (т.е. трубы, диафрагмы и т.п.). - по расчетам узла посмотреть например, или по самописцу тому же при максимальном перепаде/расходе.

    Только, имхо, точность будет плюс-минус поллаптя. Все-таки ТРМ1 - не расходомер.
    Последний раз редактировалось Baitullin; 15.04.2014 в 08:39.

  3. #3

    По умолчанию

    Не могли бы вы разъяснить, такой вопрос.
    Ведь новый прибор рассчитан на перепад 40Кпа, а диафрагма и старый дифмонометр на 10Кпа, при перепаде в 10 Кпа старый прибор показывал 63 метра кубических в час (это максимум шкалы)
    если выставить шкалу , нижний предел( при токовом выходе 4мА)=0 b1-5
    верхний предел( при 40 мА)=63 b1-6
    это разве будет верным? ведь новый прибор не когда не выдаст 40мА т.к. рассчитан на 40Кпа , а диафрагма на 10 Кпа, получается прибор ПД200дд 40мА никогда не выдаст, соответственно расход в 63 куба не покажет ( я так думаю).
    Скажите мне в чём я заблуждаюсь ???
    Последний раз редактировалось Henhok; 21.04.2014 в 16:02. Причина: не отвечают

Похожие темы

  1. помогите настроить трм1
    от Mr.zlo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 09:45
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 10:10
  3. Как настроить ТРМ1 на термопару ТПК045?
    от Lujin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 11:48
  4. Помогите настроить ТРМ1
    от Fedos в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 09:35
  5. Помогите настроить ТРМ1 с датчиком ДТС054-50
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 20:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •