Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Помогите пожалуйста настроить соединение ИП320 с ПР114

  1. #1

    Unhappy Помогите пожалуйста настроить соединение ИП320 с ПР114

    В наличии есть ПР114, ПРМИ485. ИП320.
    ПР114 подключили к ПРМИ485 кабелем в комплекте http://www.owen.ru/uploads/_thumbs/p...506x223xxx.jpg
    С клемы "А" и "В" ПРМИ485 вывели 2 провода на переходник который шел в комплекте с панелью, соответственно к А и В входам переходника.
    Панель запрограммирована как и ПР114, но постоянно выводит сообщение "потеря связи..."
    В связи с этим есть несколько вопросов:
    1) Можно ли какой то комбинацией кнопок на ИП320 вывести меню, или проверить сетевые настройки ее (при программировании в конфигураторе задаем одинаковые настройки в ПР и ИП)
    2) В чем может быть причина неисправности
    3) Может что еще посоветуете
    ссылка на архив с программой и скринами
    http://gfile.ru/a4puw
    Последний раз редактировалось Severx; 15.04.2014 в 13:35.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Severx Посмотреть сообщение
    В наличии есть ПР114, ПРМИ485. ИП320.
    ПР114 подключили к ПРМИ485 кабелем в комплекте http://www.owen.ru/uploads/_thumbs/p...506x223xxx.jpg
    С клемы "А" и "В" ПРМИ485 вывели 2 провода на переходник который шел в комплекте с панелью, соответственно к А и В входам переходника.
    Панель запрограммирована как и ПР114, но постоянно выводит сообщение "потеря связи..."
    В связи с этим есть несколько вопросов:
    1) Можно ли какой то комбинацией кнопок на ИП320 вывести меню, или проверить сетевые настройки ее (при программировании в конфигураторе задаем одинаковые настройки в ПР и ИП)
    2) В чем может быть причина неисправности
    3) Может что еще посоветуете
    Выложите скрины настроек или обе программы.

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Адреса в ПР в 16ричной системе ,а ИП320 в десятичной .
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4

    По умолчанию

    http://gfile.ru/a4puw
    Вот архив с примером пробной программы(если это можно так назвать), скриншотами(надеюсь что-то будет полезное), фотографиями соединения пр114 и панели(сомневаюсь так ли должно быть подсоединено), дабы разобраться с принципом работы и проверить соединение. Посмотрите пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Severx; 15.04.2014 в 15:59.

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    ПОПРОБУЙТЕ ПОМЕНЯТЬ Аи В МЕСТАМИ
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6

    По умолчанию

    пробовал, в результате на ПРМИ485 загорается лампочка "СВЯЗЬ", но на панели все так же "потеря связи"

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    В Ип320 вы обрашаетесь по адресу 512 (200 в ПР) ,но указываете установку бита ,а к битам нужно обращаться по адресам 2000 ,,,,(В ПР) и 8192,,,,, в ИП,вот и все .
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8

    По умолчанию

    спасибо, завтра попробую - отпишусь

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    В Ип320 вы обрашаетесь по адресу 512 (200 в ПР) ,но указываете установку бита ,а к битам нужно обращаться по адресам 2000 ,,,,(В ПР) и 8192,,,,, в ИП,вот и все .
    попробовал менять местами клемы "А" и "В", на ПРМИ485 загорается лампочка "СВЯЗЬ"(она должна всегда гореть ярко? или только мигать?)
    адреса преобразовывал 2000.... и т.д.
    в итоге все так же пишет потеря связи, уже не знаю что делать, перебрал все варианты за неделю, результат все такой же
    Такой вопрос, когда происходит запись настроек сети в ИП320? при записи программы? можно ли как то их проверить?
    Какие еще могут быть варианты почему на панели постоянно выводится "потеря связи"?

  10. #10

    По умолчанию

    Может кто нибудь скинуть какой нибудь рабочий проект для пр114 и ип320? если уж он работать не будет то буду искать другие варианты...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Соединение ПР114 И ИП320
    от Severx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 16:22
  2. ТРМ151 помогите настроить
    от evgen in owen в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 11:50
  3. Помогите настроить ПЧВ!
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 10:18
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 17:14
  5. Соединение ИП320 с ПЧ
    от Andy_v в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 21:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •