Тема: Проблема с опросом термосопротивлений в ПЛК150

  1. #1

    По умолчанию Проблема с опросом термосопротивлений в ПЛК150

    В ПЛК150 применяется 2-х проводная схема подключения ТСМ и приходится самому делать коррекцию на сопротивление кабеля.
    Проблема появляется при подключении к ПЛК 2-х и более ТСМ. При этом начинают произвольно меняться показания на всех ТСМ в пределах около 5%, что оптимизма не добавляет . Прошу откликнуться кто встречался с аналогичной проблемой и как можно выкрутиться.

  2. #2

    По умолчанию

    Какие термосопротивления Вы используете?

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Термосопротиления ТСМ 50 Ом, и проблема такая же, решение не найдено пока.

  4. #4

    По умолчанию

    Попробовали - проблема не обнаружена. А как Вы подключаете датчики? У Вас случайно общей земли нет?

  5. #5

    Thumbs up

    То, что ТСМ50 подключены по двухпроводке - это может вносить погрешность, при большой длине линии связи.
    Однако взаимное влияние входов друг на друга не замечалось...

  6. #6

    По умолчанию

    Термосопротивления использованы ТСМ-50м, длина линии связи около 15м . Проверял замыкание ТСМ на "землю" - всё в норме. Коррекцию по
    сопротивлению проводов ввёл. Ранее эти датчики прекрасно работали с ТРМ-1. Всё вроде в норме, а показания скачут. Пришлось поставить МВА-8 и все проблемы пропали.

  7. #7
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    аналогичная проблема. удалось выяснить, что зависимость колебания измеренной температуры зависит от проводов. если подключен один тсм 50м показания температуры колеблются +-0,1 градуса. если подключить проводом 0,5 мм2 длинной около 3м колебания увеличиваются до +-0,4 градуса.
    также замечено взаимовлияние каналов: при подключении второго датчика колебания первого увеличиваются.
    просьба решить проблему как можно быстрее, т.к. у нас нет возможности добавлять в щит мва8.

  8. #8

    По умолчанию

    а кабели экранированные? и с обоих концов? на таких длинах наводки будут сильными.

  9. #9

    По умолчанию завязка с компьютером

    При подключении двух датчиков ТСМ и компьютера через отладочный порт все Ок.
    НО, если БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ ЧЕРЕЗ СОМ ( подключаемся через Ethernet), то измеренные значения температуры ПЛЫВУТ и ПРЫГАЮТ +-0,7 градусов.
    Что это такое и как с этим бороться?
    P.S. Подключаемся длинными проводами.

  10. #10

    По умолчанию

    заземлить входа на плк.