Имеется датчик температуры 4-20, для его подключения по инструкции требуется резистор 100Ом. Промучился несколько дней, если подключить сопротивление параллельно, то измерение на трм получается меньше реального. Если убрать сопротивление, то измерение похоже на реальность. Но интерес в том, что при подаче тока 4-20мА с генератора (сопротивление 100Ом подсоединено) измерения получаются правильные.
в чем может быть проблема?