Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: ТРМ212 и вход 4-20

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ТРМ212 и вход 4-20

    Имеется датчик температуры 4-20, для его подключения по инструкции требуется резистор 100Ом. Промучился несколько дней, если подключить сопротивление параллельно, то измерение на трм получается меньше реального. Если убрать сопротивление, то измерение похоже на реальность. Но интерес в том, что при подаче тока 4-20мА с генератора (сопротивление 100Ом подсоединено) измерения получаются правильные.
    в чем может быть проблема?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Подключите резистор и откорректируйте показания, через коррекцию входа.

  3. #3

    По умолчанию

    юстировку я делал с резистором. Или ты имеешь ввиду что-то другое?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    ИЭ 3.1.5- коррекция результатов измерения

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2014
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    77

    По умолчанию

    Есть сообщающийся сосуд, в одном стоит мерное стекло, в другом стоит датчик уровня. Рабочий диапазон датчика 0-40см, мерное стекло длинной 22см. Датчик стоит не много выше. Процесс регулирования уровня требуется поддерживать по мерному стеклу. Выставляю минимум в стекле и ставлю ноль на уровнемере, затем вывожу в максимум и настраиваю верхний предел. Я как понимаю мне теперь на трм надо правильно настроить пределы и изменить наклон (параметр SH). Чтобы значения были верные! Сейчас на заводских настройках при середине уровня показывает значения 1,14!
    Россию с жопы на колени поднять никто не сможет!!!

  6. #6

    По умолчанию

    напишите что выдает датчик на 0 и что выдает на 40см, и что за датчик вообще....

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2014
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    77

    По умолчанию

    Датчик уровнемер Ризур. Я пределы настраивал по стеклу, соответственно 0 это нижняя граница видимости по стеклу. По уровнемеру Ризур этот уровень уже +5см, затем рабочая зона стекла 22см, и остается еще 13см до верха уровнемера
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	уровнемеры.jpg 
Просмотров:	270 
Размер:	30.5 Кб 
ID:	22864  
    Россию с жопы на колени поднять никто не сможет!!!

  8. #8

    По умолчанию

    что датчик выдает???? ток или напряжение или еще чего.......телепатов нет

  9. #9
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    По моему в настройках видел режим включения отображения показаний датчика в режиме СТОП регулирования, про него и писал выше. А разные типы по моему можно подключать. там же написано, что датчик второго входа может быть дискретным, резистивным, токовым. Значит на мой взгляд проблем быть не должно.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Подскажите кто применял ТРМ212: Можно ли на один вход подключать 4...20мА, а на другом мерить температуру по ТС или ТП. Сомнения вызвало маленькое примечание в РЭ (стр 53). Из него можно сделать вывод что так нельзя. Но если так нельзя, то об этом нужно кричать на схеме подключений, но там запретов не указано. Для проекта очень важно можно ли на ТРМ подключать датчики разных типов. Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой.
    Какое именно примечание?

    Функциональная схема прибора: http://www.owen.ru/catalog/pid_regul...rm212/23527548
    Описание в РЭ и список параметров там же, ясно дают понять что подключать можно разные типы датчиков на вход 1 и вход 2.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Счётный вход
    от Василий_S в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 10:04
  2. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 17:58
  3. вход си-8
    от eam_rts в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 20:08
  4. Второй вход ТРМ-151-06
    от RWG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3