Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: ТРМ212 и вход 4-20

  1. #1

    По умолчанию ТРМ212 и вход 4-20

    Имеется датчик температуры 4-20, для его подключения по инструкции требуется резистор 100Ом. Промучился несколько дней, если подключить сопротивление параллельно, то измерение на трм получается меньше реального. Если убрать сопротивление, то измерение похоже на реальность. Но интерес в том, что при подаче тока 4-20мА с генератора (сопротивление 100Ом подсоединено) измерения получаются правильные.
    в чем может быть проблема?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Подключите резистор и откорректируйте показания, через коррекцию входа.

  3. #3

    По умолчанию

    юстировку я делал с резистором. Или ты имеешь ввиду что-то другое?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    ИЭ 3.1.5- коррекция результатов измерения

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2014
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    77

    По умолчанию

    Есть сообщающийся сосуд, в одном стоит мерное стекло, в другом стоит датчик уровня. Рабочий диапазон датчика 0-40см, мерное стекло длинной 22см. Датчик стоит не много выше. Процесс регулирования уровня требуется поддерживать по мерному стеклу. Выставляю минимум в стекле и ставлю ноль на уровнемере, затем вывожу в максимум и настраиваю верхний предел. Я как понимаю мне теперь на трм надо правильно настроить пределы и изменить наклон (параметр SH). Чтобы значения были верные! Сейчас на заводских настройках при середине уровня показывает значения 1,14!
    Россию с жопы на колени поднять никто не сможет!!!

  6. #6

    По умолчанию

    напишите что выдает датчик на 0 и что выдает на 40см, и что за датчик вообще....

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2014
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    77

    По умолчанию

    Датчик уровнемер Ризур. Я пределы настраивал по стеклу, соответственно 0 это нижняя граница видимости по стеклу. По уровнемеру Ризур этот уровень уже +5см, затем рабочая зона стекла 22см, и остается еще 13см до верха уровнемера
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	уровнемеры.jpg 
Просмотров:	269 
Размер:	30.5 Кб 
ID:	22864  
    Россию с жопы на колени поднять никто не сможет!!!

  8. #8

    По умолчанию

    что датчик выдает???? ток или напряжение или еще чего.......телепатов нет

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Подскажите кто применял ТРМ212: Можно ли на один вход подключать 4...20мА, а на другом мерить температуру по ТС или ТП. Сомнения вызвало маленькое примечание в РЭ (стр 53). Из него можно сделать вывод что так нельзя. Но если так нельзя, то об этом нужно кричать на схеме подключений, но там запретов не указано. Для проекта очень важно можно ли на ТРМ подключать датчики разных типов. Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой.
    Какое именно примечание?

    Функциональная схема прибора: http://www.owen.ru/catalog/pid_regul...rm212/23527548
    Описание в РЭ и список параметров там же, ясно дают понять что подключать можно разные типы датчиков на вход 1 и вход 2.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Какое именно примечание? подключать можно разные типы датчиков на вход 1 и вход 2.
    Физически подключать конечно можно, но индикации входа 2 на экранчике не будет, так понимается примечание. "Если вход 2 используется как измерительный, типы датчиков должны быть установлены так, чтобы прибор измерял одинаковые физические величины по обоим входам, например ко входу 1 подключена ТП, а ко входу 2- ТС". Выходит будет всё хорошо только если оба входа одного типа. Как это понимать?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Счётный вход
    от Василий_S в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 10:04
  2. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 17:58
  3. вход си-8
    от eam_rts в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 20:08
  4. Второй вход ТРМ-151-06
    от RWG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 17:25
  5. вход трм101
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 22:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •