Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 55

Тема: Возможности СИ30 или ПЛК160 работа с энкодером

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Там вообще счет в одну сторону
    не один такой стан заказывали переделать. При резе, чтобы не замять кромку, метал нужно хоть на долю мм. назад отдёрнуть до момента как нож вверх пойдёт и естественно учесть на сколько назад отъехали. При возникновении аварий, метал иногда приходится немного туда-сюда в ручном режиме гонять, и если энкодер только в одну сторону считает... ужас.
    Для очень простых станков контроллер вообще не нужен, достаточно инвертора с встроенным контроллером и поддержкой энкодера. Как минимум два таких инвертора есть (разных производителей).
    Цитата Сообщение от shemyakov Посмотреть сообщение
    И спрос на их линии есть, т.к. Аналоги даже Китайцы еще не выпустили!
    Цитата Сообщение от shemyakov Посмотреть сообщение
    Линия гнет профнастил высотой 75 мм и длинной до 16 метров
    так называемый самонесущий профиль, в основном используется для перекрытий ( навесили, раствором залили, получился пол) или на крыши для всяких ангаров или цехов. В Китае и России такие станки делают, но удачных и нормальных очень мало, высокий профиль дорогая и сложная задачка для конструкторов. Для электронщиков может быть дополнительной проблемой, из-за высоких нагрузок и большой длины самого стана, такие станы иногда разделяют на два-три привода, что-бы упростить и разгрузить цепи на валах.
    Последний раз редактировалось BETEP; 21.01.2012 в 16:04.

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2012
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    Всем спасибо заработало!!!!!
    PS
    Бывают моменты кгда оператор подгрняет вручную лист...
    Обычно это самый первый и при снисхождении богов второй лист, а все последующие автоматика гнет.
    Работа такая, здается длинна листа, при достижении 95% длинны. станок замедляется до полной остановки и достижения 100% длинны, делается срез и так далее.старт происходит мгновенно, времени для разгона нет, на геометрию листа невлияет SIMOREGу и двигителю пофиг...Счетчик несбивается, главноее сильнее прижать к листу, чтоб непроскальзывал

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    разные бывают системы, я работал с рязанскими линиями. Один привод, длинна линий метров 20-25. Ставятся до 4 кассет в зависимости от величины профиля. Кассеты с роликами профилирования сменные. От 5мм до 100мм. В момент руба привод удерживается эл.тормозом. На некоторых есть функция отвода, но ей как правило не пользуются. По крайней мере тут больше от ножа зависит. Рязань выпускает их с начала 90-х. Есть еще с советскими контроллерами. До сих пор работают.

  4. #44

    По умолчанию

    Раз уж вспомнили про СИ30.
    Бывают простейшие задачки когда нужно включить (или отключить) один выход счётчика когда до задания осталось какое-то расстояние, второй выход выключить когда насчитали это задание, причём желательна поправка на остановку (с разным знаком) где-то в настройках. ну и ещё пару мелочей.
    Может стоит под СИ30 разработать специализированные прошивки, вместо одной универсальной? Например как у омроновских инверторов? т.е. можно заказать инвертор заточенный под кран, перемотку, позиционирование и.т.д.
    Последний раз редактировалось BETEP; 21.01.2012 в 22:08.

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Раз уж вспомнили про СИ30.
    Бывают простейшие задачки когда нужно включить (или отключить) один выход счётчика когда до задания осталось какое-то расстояние, второй выход выключить когда насчитали это задание, причём желательна поправка на остановку (с разным знаком) где-то в настройках. ну и ещё пару мелочей.
    Может стоит под СИ30 разработать специализированные прошивки, вместо одной универсальной? Например как у омроновских инверторов? т.е. можно заказать инвертор заточенный под кран, перемотку, позиционирование и.т.д.
    Тот алгоритм, который Вы описали в СИ30 реализован и не только этот.
    Хотя мысль создать гибко-программируемый счетчик думаю очень интересная.
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01

    e-mail: s.chekulaev@owen.ru

  6. #46

    По умолчанию

    Конечно можно задать две уставки и учесть упреждение на остановку, но это ввод двух цифер и вычисление одной из них на калькуляторе. и нет ещё третьей уставки на текущий счёт изделий, много чего нет.
    Тот алгоритм, который Вы описали в СИ30 реализован и не только этот
    не реализован.
    гибко программируемый счётчик пожалуй задачка не из простых. А вот сделать несколько вариантов прошивки под разные задачи на основе существующей, ну совсем просто.

  7. #47

    По умолчанию

    Готовы выслушать Ваши предложения.
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01

    e-mail: s.chekulaev@owen.ru

  8. #48

    По умолчанию

    В стандартной задаче вроде отмерить и отрезать оператор должен ввести только одно значение, от этого значения нужно отнять (иногда прибавить, некоторые станки после остановки самопроизвольно назад сдают) настройку для определения момента остановки (срабатывание одного выхода), от того что получилось, отнять другую настройку, для срабатывания второго выхода и снижения скорости.
    Далее возможны вариации, человек сам отрезает или запускает отрезной механизм, занимается с изделием которое отрезали и только через несколько минут запускает кнопкой счётчик и через его выхода инвертор.
    т.е. вариант гогда счётчик висит на инверторе и управляет им.

    Другой вариант. счётчик висит например на ПР двумя выходами, по тому что оба выхода были включены и выключились в правильной последовательности, может определить что есть плановая остановка и запустить механизм ножа и прочего что там может быть, Во время отработки механизмов ПР может сбросить счётчик в нужный момент, после отработки всех механизмов на рез ПР может отдать команду на инвертор для запуска. (хотя два выхода счётчика для ПР могут быть сигналом о 4 состояниях)
    Из обязательного, нужно считать сколько было резов. т.е. это необходимый минимум

    Дальше плюшки для операторов и владельцев.
    для профнастила, сайдинга, в настоящий момент обязательна:
    ввод не одного задания типа кол-во длина, а целой пачки таких заданий, в основном это нужно для того что-бы определить момент когда заканчивается выполнение всего задания и нужно отрезать от рулона, чтобы не пустить кучу метров в отходы. Так-же нужна возможность остановки после каждого задания, часто прокладывают бумагу или картон между краем короткого листа и более длинного под ним, чтобы не царапать.
    для профиля под гипсокартон, разных шляпников:
    разбивка текущего одиночного задания на пачки, для остановки на заданное время после пачки и повторного запуска. Пауза нужна чтобы убрать поддон или коробку с изделиями. Кому-то авт. перезапуск неудобен, нужна возможность без таймера, просто от кнопки

    прочие плюшки для владельцев:
    фискальный счёт всего подряд.
    архив резов, когда и какой длины, слив архива на флешку или по сети.

    плюшка для того кто собирал, блокировка счётчика через какое-то значение резов, разблокировка паролем, желательно до трёх раз, возможность отключения всех блокировок одним паролем, если вдруг неожиданно рассчитались.

    т.е. для начала стоит попробовать реализовать вариант когда счётчик управляет инвертором напрямую и вариант когда между инвертором и счётчиком ПР. далее уже можно пробовать натянуть остальное.
    Возможно неплохо было-бы состыковать счётчик с ПР без 485, т.е. напрямую, для полметра кабеля пожалуй будет нормально, и обеспечить на уровне прошивок автоматический обмен небольшой частью памяти, на дуплексе скорость хорошей может получится, т.е. не вопрос-ответ, а непрерывная передача пакета данных по своему проводу.

    но то что я тут нагородил, это обязательно должно быть отдельной специализированной прошивкой, а не добавкой к стандартной, иначе чёрт ногу сломит.
    Последний раз редактировалось BETEP; 24.01.2012 в 11:21.

  9. #49

    По умолчанию

    Да, пожелания весьма ценные. Сам бы с удовольствием таким воспользовался бы..
    Автоматизация/модернизация
    +79376567327

  10. #50

    По умолчанию

    ВЕТЕР: в общем, счетчик, отвечающий всем этим пожеланиям, должен представлять собой некий гибрид ПР110 и счетной части от СИ30. С полным доступом к счетному регистру (возможностью делать с ним из программы все, что пожелаешь - считывать, сбрасывать, загружать произвольное значение, устанавливать режим обработки входных сигналов). И еще RS485 для общения с вышестоящим контроллером (ПЛК). Вот такой прибор можно будет "прогнуть" почти под любую задачу.

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 - Отмер длины энкодером.
    от olc в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 01:33
  2. Возможности SCADA
    от Иван_Хабаровский в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 21:32
  3. возможности плк110 р-м
    от Febricio в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 16:46
  4. возможности OPM v1.2
    от Михаил_А в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 21:11
  5. возможности трм 133
    от Сергей Петрович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 10:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •