Тема: ПЛК-150 не прошивается

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Все люди, и все имеют право на законные выходные.
    Судя по всему разобрали\собрали, и все заработало?
    Не совсем так - изобрел еще одну , ранее неизвестную , разновидность шаманского танца с бубном и станцевал ее

  2. #12

    По умолчанию

    НУ так озвучьте, чтобы и остальные знали. И мы за одно

  3. #13

    По умолчанию

    Когда прошиваю плк150 всё идет нормально до тех пор пока "идет запись local_addres.dat" пишет "контроллер не отвечает".В чём может быть проблема?Разобрался... http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7188
    Последний раз редактировалось killbill2; 13.01.2012 в 14:48.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    10.09.2012
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Тоже столкнулся с проблемой записи файла local_addres.dat на ПЛК150 I-L.
    АКБ была мертвая, заменил, пробовал прошивать версии 2.14 и 2.10 всё безрезультатно.
    Лог в приложении.
    COM порт и LAN работают нестабильно, иногда есть соединение, иногда нет.
    Можно его как-то оживить и в прошивке ли дело?
    log.txt

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    10.09.2012
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Хм, возможно это совпадение, но после возврата к версии 2.10 (хоть она и сопровождалась вышеуказанной ошибкой) с версии 2.14 коннект по всем портам стал стабильный, мелкая тестовая программка работает. Вот и что бы это значило.

  6. #16

    По умолчанию

    У меня было такое не раз при прошивки (проблемой записи файла local_addres.dat)
    НЭТбуком с переходником USB=>COM, хотя программы шьются без проблем .
    Привозил ПЛК 150 домой и прошивал на "стационарном" компе с XP и W7-64 запросто и с 2.10 на 2.14 и с 2.14 на 2.10
    Последний раз редактировалось nalnik; 19.06.2013 в 13:07.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    10.09.2012
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Я тоже шью переходником. Под стационарным компом вы имеете ввиду комп с полноценным com портом без адаптера?

  8. #18

    По умолчанию

    Да, комп с полноценным com портом без адаптера прошивает без проблем, а там где переходник получается только заливать программу ну записывать или считывать файлы с ПЛК

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    10.09.2012
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Ладно, тогда уже спокойнее на душе Хотя непонятно как быть с тем, что файл local_addres не записался, он для чего нужен?
    Случайно файликом с калибровочными данными не поможете, а то мой при прошивке потерялся.

  10. #20

    По умолчанию

    Добрый всем вечер!
    ПЛК 150 2010 года не могу не подключится не прошить. при подключении терминала неверный мак адрес выходит


    <0>
    DATAFLASH initialized successful

    Welcome to the OWEN program loader 1.3
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    Checksum OK!
    local_status =1Load PLC core...
    Main oscilator clock=15998976
    Processor clock=179988480
    Master clock=59996160
    Waiting for check power...
    Power status OK
    at 20080004, s=16
    Initialization of Timer0 completed
    Module Id=1 found
    Module Id=2 found
    Module Id=3 found
    Module Id=100 found
    Module Id=101 found
    Module Id=102 found
    Module Id=103 found
    Module Id=104 found
    Module Id=106 found
    Module Id=107 found
    Module Id=200 found
    Module Id=2000 found
    Module Id=2050 found
    Module Id=2051 found
    Module Id=2052 found
    Module Id=2053 found
    Module Id=2054 found
    Module Id=2055 found
    Module Id=2056 found
    Module Id=2057 found
    Module Id=2058 found
    Module Id=2059 found
    Module Id=2060 found
    Module Id=2061 found
    Module Id=2062 found
    Module Id=2063 found
    Module Id=2064 found
    Module Id=2065 found
    Module Id=201 found
    Module Id=202 found
    Module Id=210 found
    Module Id=2100 found
    Module Id=211 found
    Module Id=250 found
    Module Id=302 found
    Module Id=303 found
    Module Id=450 found
    Module Id=451 found
    Module Id=452 found
    Module Id=500 found
    Module Id=502 found
    Module Id=504 found
    Module Id=550 found
    Module Id=600 found
    Module Id=601 found
    Module Id=602 found
    Module Id=650 found
    Module Id=700 found
    Module Id=701 found
    Module Id=702 found
    Module Id=703 found
    Module Id=704 found
    Module Id=221 found
    Module Id=300 found
    Module Id=561 found
    Module Id=400 found
    Module Id=402 found
    Module Id=401 found
    Initialization of Timer5 completed
    Initialization of Timer4 completed
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for adress 77 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #0 OK!
    Check for adress 72 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #1 OK!
    Check for adress 4 ...DEVICE FOUND!
    PIC lower initialized!
    Check for adress 3 ...DEVICE FOUND!
    PIC upper initialized!
    at 2008003c, s=4
    at 20080044, s=4
    Read Flash: .at 2008004c, s=4
    at 20080054, s=4
    at 2008005c, s=4
    .at 20080064, s=4
    ..................at 2008006c, s=4
    .................................................. ...............................
    DATAFLASH READ OK

    Flash read takes 3487 ms
    Start mounting FFS
    Flash check takes 2684 ms
    It is 25 bad blocks
    Mounting of FFS completed!
    Mounting takes 1300 ms
    Total size of filesystem is 3145728 bytes
    It is 5658 blocks
    It is 461 used blocks
    It is 25 bad blocks
    Maximum wear level is 654 times

    Reset status information.......................
    PLC was reset by power!

    Last run module Id =100
    Last post module Id =101
    Total control code =2
    Max cache utilisation =1
    local_status =1
    run_level =2
    Run levels stack: ff 15 ff ff ff ff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ................................................
    Slave Retain loaded
    at 200800bc, s=28
    ADC and DAC driver initialized!
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.10.8
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:11:48 Sep 21 2009
    MAC 0A:06:0A:0A:0A:0A
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    Voltage DAC
    PIC lower version is 0e

    Loading PLC core completed!

    Start CoDeSys initialization secuence
    CoDeSys.cfg not found RS no modem CoDeSys mode
    LZS initialization susesful
    Try to open boot project...Loading boot project...at 202a36d8, s=8192
    delete 202a36d8
    delete 202836d4
    InitModule_PID...
    **** ERROR: Loading parameter manager info ****Try to parse module Id=1
    at 202d8abc, s=12
    at 202d8acc, s=32
    Try to parse module Id=100
    at 202d8af0, s=12
    at 202d8b00, s=104
    Module Id=100 configuration parsed
    Try to parse module Id=101
    at 202d8b78, s=12
    at 202d8b88, s=128
    Module Id=101 configuration parsed
    Try to parse module Id=104
    at 202d8c18, s=12
    at 202d8c28, s=52
    Module Id=104 configuration parsed
    Try to parse module Id=701
    at 202d8c6c, s=12
    at 202d8c7c, s=196
    Try to parse module Id=107
    at 202d8d44, s=12
    at 202d8d54, s=144
    Module Id=107 configuration parsed
    Module Id=701 configuration parsed
    Try to parse module Id=702
    at 202d8e00, s=12
    at 202d8e10, s=196
    Try to parse module Id=107
    at 202d8ed8, s=12
    at 202d8ee8, s=144
    Module Id=107 configuration parsed
    Module Id=702 configuration parsed
    Try to parse module Id=700
    at 202d8f94, s=12
    at 202d8fa4, s=196
    Try to parse module Id=107
    at 202d906c, s=12
    at 202d907c, s=144
    Module Id=107 configuration parsed
    Module Id=700 configuration parsed
    Try to parse module Id=700
    at 202d9128, s=12
    at 202d9138, s=196
    Try to parse module Id=107
    at 202d9200, s=12
    at 202d9210, s=144
    Module Id=107 configuration parsed
    Module Id=700 configuration parsed
    Try to parse module Id=106
    at 202d92bc, s=12
    at 202d92cc, s=68
    Module Id=106 configuration parsed
    Try to parse module Id=106
    at 202d9320, s=12
    at 202d9330, s=68
    Module Id=106 configuration parsed
    Try to parse module Id=450
    at 202d9384, s=12
    at 202d9394, s=1128
    Try to parse module Id=201
    at 202d9800, s=12
    at 202d9810, s=2188
    Module Id=201 configuration parsed
    Try to parse module Id=2000
    at 202da0ac, s=12
    at 202da0bc, s=380
    Try to parse module Id=2004
    Not found a apropriate template for a module Id=2004
    Try to parse module Id=2004
    Not found a apropriate template for a module Id=2004
    Try to parse module Id=2004
    Not found a apropriate template for a module Id=2004
    Try to parse module Id=2003
    Not found a apropriate template for a module Id=2003
    Try to parse module Id=2003
    Not found a apropriate template for a module Id=2003
    Try to parse module Id=2003
    Not found a apropriate template for a module Id=2003
    Try to parse module Id=2003
    Not found a apropriate template for a module Id=2003
    Try to parse module Id=2003
    Not found a apropriate template for a module Id=2003
    at 202da23c, s=40
    at 202da268, s=3
    at 202da270, s=40
    at 202da29c, s=3
    at 202da2a4, s=40
    at 202da2d0, s=3
    at 202da2d8, s=40
    at 202da304, s=3
    at 202da30c, s=40
    at 202da338, s=3
    at 202da340, s=40
    at 202da36c, s=3
    at 202da374, s=40
    at 202da3a0, s=3
    at 202da3a8, s=40
    at 202da3d4, s=3
    Module Id=2000 configuration parsed
    Module Id=450 configuration parsed
    Module Id=1 configuration parsed
    PollTime=10
    at 202da4c0, s=20
    at 202da4d8, s=0
    at 202da4e0, s=12
    at 202da568, s=16
    at 202da57c, s=0
    at 202da584, s=12
    at 202da5dc, s=16
    at 202da5f0, s=0
    at 202da5f8, s=12
    at 202da650, s=16
    at 202da664, s=0
    at 202da66c, s=12
    Initialization of COM1 completed
    Configuration parsed succesful
    ...Boot project loadeddelete 202da7d4
    delete 202da7cc

    по адресу 10.0.6.10 пингуется

    батарейка 4.18 вольта горят светодиоды сеть и работа. на ресет реагирует, на пуск/стоп тоже.
    кодесис неподключается, прошивальщик тоже висит на окне прогресса вечно. в терминале идет "CCCCCCCCCCCCCC"

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не прошивается ИП320
    от Aleksey Myasnikov в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 10:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •