Тема: Плк 63 + МУ 110-8И + МВ 110-8АС HELP

  1. #1

    По умолчанию Плк 63 + МУ 110-8И + МВ 110-8АС HELP

    Добрый день !!! (можно сказать я "чайник")
    как можно подробнее подскажите как управлять (передать значение ) выходами МУ 110-8И желательно на языке ST )))

    сетевой адрес 24 выход AO1 [6]

    send_fl_owen не могу разобраться

  2. #2

    По умолчанию

    Вам нужно использовать библиотеку owen.lib или ModBus.lib.

    Примеры использования на диске к контроллеру ПЛК63. На st.

  3. #3

    По умолчанию

    чтение получилось по примеру а вот запись не получилось как осуществить ? (желательно по подробнее) не то что бы не получилось понять не могу , можно на конкретном примере показать ?
    Последний раз редактировалось KIPiA_Krg; 09.01.2012 в 14:24.

  4. #4

    По умолчанию

    Подробнее в чем Вам конкретно помочь и что не понятно в примерах шлите на plc@owen.ru

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,212

    По умолчанию

    тут то что, разве плохие примеры?

  6. #6

    По умолчанию

    День добрый !! Николаев Андрей я вам отправил на почту plc@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    тут то что, разве плохие примеры?
    хорошие ))) но вот подскажите как в частности записать значение на выход МУ 110-8И ?
    Последний раз редактировалось KIPiA_Krg; 11.01.2012 в 09:19.

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,212

    По умолчанию

    По протоколу ModBus в прибор передается значение, подаваемое на аналоговый ВЭ (в диапазоне от 0 до 1000) (см. таблицу 4.1). Запись в соответствующие регистры осуществляется командой 16 (0x10), чтение – командами 3 (0x03) или 4 (0x04). Список регистров протокола ModBus приведен в Приложении В (таблица В.4)

    Открываете архив под номером 7, открываете проект под названием "Modbus запись Int и Real (ST).pro" и выбираете за основу своего проекта запись 16 функцией, с одной лишь разницей что (*количество записываемых регистров*) ставите равным 1, таким образом Вы запишите всего лишь одно INT-овое значение. Как то так

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    По протоколу ModBus в прибор передается значение, подаваемое на аналоговый ВЭ (в диапазоне от 0 до 1000) (см. таблицу 4.1). Запись в соответствующие регистры осуществляется командой 16 (0x10), чтение – командами 3 (0x03) или 4 (0x04). Список регистров протокола ModBus приведен в Приложении В (таблица В.4)

    Открываете архив под номером 7, открываете проект под названием "Modbus запись Int и Real (ST).pro" и выбираете за основу своего проекта запись 16 функцией, с одной лишь разницей что (*количество записываемых регистров*) ставите равным 1, таким образом Вы запишите всего лишь одно INT-овое значение. Как то так
    спасибо*.
    а по протоколу ОВЕН ? (просто все модули и сама программа написана с использованием протокола ОВЕН ) .

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,212

    По умолчанию

    тоже самое, открываете проект "OWEN запись и чтение REAL из TPM201(ST).pro", используете все что касается send_fl_owen
    Адрес прибора в соответствии с таблицей Г.1 руководства, если у Вас
    сетевой адрес 24 выход AO1 [6]
    , то 6 выход будет 29
    Имя параметра "r.ое"
    Value от 0.0 до 1.0