Добрый день !!! (можно сказать я "чайник")
как можно подробнее подскажите как управлять (передать значение ) выходами МУ 110-8И желательно на языке ST )))
сетевой адрес 24 выход AO1 [6]
send_fl_owen не могу разобраться
Добрый день !!! (можно сказать я "чайник")
как можно подробнее подскажите как управлять (передать значение ) выходами МУ 110-8И желательно на языке ST )))
сетевой адрес 24 выход AO1 [6]
send_fl_owen не могу разобраться
Вам нужно использовать библиотеку owen.lib или ModBus.lib.
Примеры использования на диске к контроллеру ПЛК63. На st.
чтение получилось по примеру а вот запись не получилось как осуществить ? (желательно по подробнее) не то что бы не получилось понять не могу , можно на конкретном примере показать ?
Последний раз редактировалось KIPiA_Krg; 09.01.2012 в 14:24.
Подробнее в чем Вам конкретно помочь и что не понятно в примерах шлите на plc@owen.ru
тут то что, разве плохие примеры?
День добрый !! Николаев Андрей я вам отправил на почту plc@owen.ru
По протоколу ModBus в прибор передается значение, подаваемое на аналоговый ВЭ (в диапазоне от 0 до 1000) (см. таблицу 4.1). Запись в соответствующие регистры осуществляется командой 16 (0x10), чтение – командами 3 (0x03) или 4 (0x04). Список регистров протокола ModBus приведен в Приложении В (таблица В.4)
Открываете архив под номером 7, открываете проект под названием "Modbus запись Int и Real (ST).pro" и выбираете за основу своего проекта запись 16 функцией, с одной лишь разницей что (*количество записываемых регистров*) ставите равным 1, таким образом Вы запишите всего лишь одно INT-овое значение. Как то так
тоже самое, открываете проект "OWEN запись и чтение REAL из TPM201(ST).pro", используете все что касается send_fl_owen
Адрес прибора в соответствии с таблицей Г.1 руководства, если у Вас, то 6 выход будет 29сетевой адрес 24 выход AO1 [6]
Имя параметра "r.ое"
Value от 0.0 до 1.0