    Уважаемые форумчане, у меня возникла проблема:
    ПЛК-100 нормально отработал около 3 лет но недавно стал очень медленно загружаться. После включения очень долго думает (до 10 минут) прежде чем оживает. Перезагрузка программы не помогла. Что можно сделать?

  2. #2

    По умолчанию

    Если ПЛК100 на 24 вольта, то обязательно посмотрите на нижней плате кондёры. У меня уже более десятка ПЛК100 стоят с перепаяными кондеями :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Замерьте остаточное напряжение на аккумуляторе при выключении питания. Предварительно ПЛК должен простоять 4-6 часов включенным.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Замерьте остаточное напряжение на аккумуляторе при выключении питания. Предварительно ПЛК должен простоять 4-6 часов включенным.
    Замена решит проблему? К сожалению аппаратура в другом городе и нет возможности что то проверить.
    Кстати проблема с ПЛК100-24.К-М, а вот ПЛК100-24.K-L работают нормально.

  5. #5

    По умолчанию

    Это только одна из возможных причин.
    Думаю попросить тестером напряжение замерять не такая большая проблема?
    Между указанными Вами контроллерами нет абсолютно никакой разницы, с аппаратной точки зрения.

Похожие темы

  1. виснет при загрузке проекта в плк
    от iRET в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 18:53
  2. как откл.панель при загрузке плк
    от Makar в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 12:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •