Показано с 1 по 10 из 10

Тема: ТТР в УКРМ (компенсация реактивки)

  1. #1

    По умолчанию ТТР в УКРМ (компенсация реактивки)

    Добрый день.
    С использованием на активной нагрузке понятно. А вот емкостью как?
    Разрабатываю УКРМ, минимальная ступень - 5 кВар. В связи с этим часто будет срабатывать минимальные ступени по 5, 10, 15 квар. Пускателя долго не выдержат.
    Ставят блоки ТТР (на фото), похожи на ваши серии НТ.
    Или же такие http://www.vector-vs.kiev.ua/kompens...ml?layout=blog
    Вот и интересует, оправдано ли такое применение и насколько оно надежно?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Не только оправдано, но и обосновано. Вы только должны брать ТТР, гарантированно включающееся в нуле.
    Тогда у Вас будет происходить "мягкое" подключение конденсаторов. Ибо в данном случае ноль - это совпадение напряжения сети и остаточного напряжения на конденсаторе. Это безопаснее и для конденсаторов и продлевает срок их службы.
    Более того, только такое решение и используется для компенсации быстроменяющихся значений. Например - в маш.отделении холодильников. Тогда после принятия контроллером решения о вводе ступени компенсации она включится макс через 20мс. Контроллер настраивается соответствующим образом. И компенсация - следует за мощностью, и нет случаев - мы только скомпенсировали, а индуктивность как отключится
    Недостатки очевидны - нагрев и доп. гармоники, которые надо учитывать.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, будем думать... Тем более для ТЭНов уже подобрал, осталось понять как для УКРМ подбирать..
    Автоматизация/модернизация
    +79376567327

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо, буду думать.. Жаль методики подбора для УКРМ у вас нет... Попробую по аналогии..
    Автоматизация/модернизация
    +79376567327

  5. #5

    По умолчанию

    А что, электротехнику уже отменили?
    Реактивная мощность ничем не отличается от активной, кроме сдвига фаз тока и напряжения.
    Поэтому начните с 10 Амперного 3-х фазного ТТР для 5 кВар.

  6. #6

    По умолчанию

    Ну почему же..
    Просто странно, что производитель нигде не упоминает о такой возможности использование своего продукта, и это немного насторожило...
    Да, законы электротехники для всех одинаковые, но могут быть такие нюансы, как сервис..
    Вышел из строя ТТР, а поставщик начнет отмазываться, типа у него такой режим эксплуатации не прописан и точка... И получай геморрой за свой счет..
    Автоматизация/модернизация
    +79376567327

  7. #7

    По умолчанию

    А проект уже на подходе, надо закладывать комплектуху, а тут такая не понятка..
    Автоматизация/модернизация
    +79376567327

  8. #8

    По умолчанию

    Что то не пойму, оставлял сообщение, а его нет...Ну повторюсь..
    Электротехника для всех как закон божий, для любой религии..
    По поводу моего вопроса.. Вот в чем собака то зарыта: применить можно, рассчитать и поставить, но! У производителя такой режим не предусмотрен, и если во время гарантийного срока он выйдет из строя, то возможны отговорки типа - а вы не соблюли то то и то то, и прЭтензии не принимаются, работа в не предназначенных условиях.. Возможно такое развитие событий?
    Проект горит, хотел бы заложить сей девайс, по параметрам удовлетворяет, но настораживает выше изложенное...
    Автоматизация/модернизация
    +79376567327

  9. #9

    По умолчанию

    Ну так что, не будет проблем с гарантией, если применю их в системе компенсации реактивки?
    Автоматизация/модернизация
    +79376567327

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей валерьевич Посмотреть сообщение
    Ну так что, не будет проблем с гарантией, если применю их в системе компенсации реактивки?
    Проблемы с гарантией возникают в двух случаях: физическое повреждение реле и пробой силового элемента (в следствии превышения максимально допускаемого значения тока с поправкой на тепловой режим, либо превышению максимального обратного напряжения приложенного к реле, либо при чрезмерно быстром возрастании тока)

    Итак разберем по порядку для случая применения на УКМ взамен контакторов:
    1. Первое необходимое требование к ТТР возникает из за типа нагрузки - в цепи с конденсаторной нагрузкой в моменты включения\выключения реле в точке отличной от нуля синусоиды, могут возникать чрезмерно большие по величине и длительности импульсы тока, превосходящие по величине допустимый ударный ток для ТТР, приведенный к длительности импульса. Уменьшение и притом существенное амплитуды импульса тока возможно при использовании твердотельного реле с контролем перехода фазы через ноль, причем с максимально низкими значениями напряжения включения и запирания (идеальных реле с включением точно в нуле как понимаете на практике не бывает). Для реле KIPPRIBOR напряжение включения и не превышают 10В, в реальности меньше. -т.е по этому требованию реле серии HT подходит!
    2. Далее проверяем работу реле с контролем перехода через ноль на емкостной нагрузке. При отключении реле (снятии управляющего напряжения с ТТР) выключение тиристора в реле произойдет при токе нагрузки приближенном к нулю, однако на самом конденсаторе при этом будет напряжение практически полное по амплитуде с сетевым напряжением питания .... вот тут самое интересное, в следующем полупериоде синусоиды напряжение меняет "знак" и к выходам реле фактически оказывается приложено двойное напряжение (напряжение конденсатора+ напряжение сети). Это означает что реле должно выдерживать как минимум двойное обратное напряжение относительно питающей сети. На практике для трехфазной системы сдвига фаз применяемой в установках компенсации реактивной мощности с питанием 380В, предельно-допустимые напряжения достигают 800-900В. Следовательно и само реле должно иметь класс по напряжению не ниже 9-го (900В). Реле серии HT имеют класс по напряжению не ниже 10-го (1000В). Т.е. по этому параметру реле серии HT проходят. !!! При этом обязательно использовать варисторы устанавливаемым паралельно каждой фазе ТТР (классификационное напряжение 680В и достаточную мощность рассеивания) и разрядные высокоомные резисторы шунтирующие конденсаторы.

    Как-то так..

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 05:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •