Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Эксплуатация библиотеки "ModBus.lib"

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Эксплуатация библиотеки "ModBus.lib"

    Здравствуйте.
    Вот сижу разбираюсь с библиотекой «ModBus.lib» и у меня остались непонятки.
    Взял с сайта пример «Modbus чтение INT и REAL (ST).pro» и мне не удалось получить корректные данные от «МВ110-2А» (см. вложение «Bad.jpg»). Поигравшись с последовательностью байтов получил то что предполагалось (см. вложение «Good.jpg» переменная "d=30.63799").
    Ну вот и сами вопросы:
    1. Пример с сайта корректно работает со всеми остальными модулями кроме «МВ110-2А»?
    2. Просто очепятка в примере?

    P. S. Очень хочется услышать мнение людей об эксплуатации библиотеки «ModBus.lib». На сколько стало надёжней или наоборот? На сколько стало работать быстрее или наоборот? И какие вообще достоинства этой библиотеки, за исключением гибкости опроса и торгет-независимости.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg Bad.jpg (42.9 Кб, Просмотров: 142)
    • Тип файла: jpg Good.jpg (32.8 Кб, Просмотров: 89)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:08
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 14:07
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 22:30
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13