Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ПЛК160+МВ110-32ДН+МУ110-32Р+МВ110-8АС+МК110-4К-4Р+ТРМ132М

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2007
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    68

    По умолчанию ПЛК160+МВ110-32ДН+МУ110-32Р+МВ110-8АС+МК110-4К-4Р+ТРМ132М

    срочно нужна помощь...
    не могу разобраться как в кодесис добавить МУ110-32р и ТРМ132
    с остальными разобрался...
    RS485 протокол ОВЕН

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте Чужой
    Для управления МУ110-32 необходимо создать 32-а «Float Variable (Write)» где меняться будет только адрес устройства. Например: пусть базовый адрес МУ110-32 будет 64, тогда ко второму выходу надо обращаться используя адрес 65 и так до 95 :-)
    Во вложении пример работы с первым выходом.
    P. S. На счет ТРМ132 - не разу не сталкивался, зато есть с ТРМ32, если интересно - пиши.
    Изображения Изображения
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    я уже не раз выкладывал пример по трм 133. если не найдете, то пишите в личку с указанием эл. почты. я вышлю.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2007
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Спасибо Gans все работает.....

    lara197a ваш пример нашел.... разбираюсь...
    спасибо всем ребята...

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2007
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    ребята помогите...
    зашел в тупик....
    с ТРМ 132 не могу разобраться....
    состояние дискретных входов могу читать.... остальное нет...

    еще нужно читать состояние аналаговых входов и дискретных выходов...
    адрес ТРМ по RS485 144
    запутался с этими адресами....

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    если дискретные входа читаются по имени r.Cn, значит AI должны читатся по команде read далее по пункту
    6.10.7 Адрес прибора – Конфигурационный параметр, определяющий уникальный
    базовый адрес прибора в сети. Каждому объекту в сети выделяется диапазон адресов, уникальный для данного объекта. ТРМ132М-01 занимает диапазон адресов «адрес прибора»…«адрес прибора + 7» при работе по протоколу «ОВЕН» и один единственный «адрес прибора»
    при работе по протоколу ModBus

Похожие темы

  1. Время реакции Модуль МВ110-32ДН
    от КИП в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 23:34
  2. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 05:48
  4. МУ110-32Р и МВ110-32ДН
    от nru в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 15:01
  5. МВ110-16Д+ ПЛК 100
    от deniska6666 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 10:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •