Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Master Scada И ТРМ 202

  1. #1

    По умолчанию Master Scada И ТРМ 202

    Здравствуйте, мы используем приборы ОВЕН ТРМ 202, адаптер интерфейса ОВЕН АС4. Виртуальный СОМ порт пропадал, но после установки обновленного драйвера все нормализовалось. С помощью Master Scada сделали термометрию на трендах есть скачки (причем предпочтительно на втором канале прибора) . Соединили экранированной витой парой, прокинули вместе с силовой 380, 100А, 50Гц. Подскажите, может ли это влиять на нормальную работу.
    Суважением Алексей.

  2. #2

    По умолчанию

    проверьте, для начала, подсоединение датчиков температуры на приборе, ну и подключение интерфейса, надо чтобы был надежный контакт. Лучше конечно вести сигнальные провода отдельно от силовых, особенно если на большие растоянияю И еще, в экранированной витой паре надо смотреть за хорошим заземлением экрана...

  3. #3

    По умолчанию Master Scada И ТРМ 202

    Заземлили экран витой пары сделали хороший контакт (использовали обжимки) , все заработало. Подскажите как сделать чтобы при отключении питания прибора Master Scada сигнализировала об этом? Есть непроизвольные скачки на трендах. В чем может быть дело?
    С уважением Алексей.